变电站周期检修的时是否要断下级110kv变电站的电
cinyev
cinyev Lv.2
2012年05月07日 13:00:12
只看楼主

供电部门的说220kv变电站检修周期是一年,检修时候两台变压器停一台,周期检修的时候是不是要断下级110kv变电站的电啊?

供电部门的说220kv变电站检修周期是一年,检修时候两台变压器停一台,周期检修的时候是不是要断下级110kv变电站的电啊?
lingxuct
2012年05月07日 13:10:10
2楼
变电站检修,主变停役,供电能力下降,下级也会同时安排检修,下面的主变也可以停役,直至用户部分停电。
回复
cinyev
2012年05月07日 13:35:05
3楼
我们是工厂用电,全年是不允许停电的,10分钟也不行,但可以停部分设备。检修时候会不会有短暂的断电情况,
回复
lingxuct
2012年05月07日 15:25:07
4楼
回楼上:“工厂用电,全年是不允许停电的,10分钟也不行”,可能是停10ms也存在风险吧?

这种化工类企业用电,也是有“计划检修”的,且供电都为“双回路”互为备用!

象110KV主变会是电源侧的重要设备,它的检修会安排在供电风险较小的时间段内,另一台主变是完全有能力带全部负荷的!其最大风险是“与电网单回路连接”。

220KV计划检修是不是电力部门对你们有关的变电站?他们要求你们停一台主变?
这是他们单台主变运行时,带不动你们的全部负荷,一般需要调整部分设备的运行。

“检修时会不会短暂的停电”?正常情况下不会停电。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-7 15:27 编辑 ]