这是一城市主干道的照明设计解读,同时稍加评论。盼论坛同仁指点和斧正~
这是一城市主干道的照明设计解读,同时稍加评论。盼论坛同仁指点和斧正~
2楼
为抛砖引玉,先摘录其中一部分,完整版见附件(WORD格式)。概 述
道路照明设计通常由三部分组成,一为道路照明的光照设计;二为道路照明的电气设计;三为基础结构、排水及附属设计。
在进行道路照明设计前应了解和收集有关资料:
(1)确定该条道路的照明标准及其它特殊要求;
(2)收集道路平面布置、道路结构断面,地下管线等资料,在充分了解这些资料的基础上,以便针对性地进行照明设计;
(3)了解道路周围环境、城市建设及整体规划方案;
(4)收集供电电源的资料,确定供电电源及进线位置等。
一、照明标准
环城东路属城市主干道,K0-100至K0+650为A段,长750米。路面为水泥路面,总宽40米,其中行车道11*2=22m、两侧人行道各6米(含宽3.5米的绿化带)、左侧6米宽水渠。道路灯的功率、安装高度、纵向间距是配光设计的重要参数。灯布置方式按《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2006)选用双侧对称布置,灯杆平面位置为设施上据车道边0.5m。杆距35m、杆型为优质圆锥钢杆(Q235 δ4.0-4.5),热镀锌制作。灯杆内外及采用热镀锌防腐蚀处理,防腐年限要求﹥30年,灯杆脚板也采用热镀锌处理。单侧灯杆为双臂高低双杆,行车道侧杆高12m(悬挑长度2m)、人行道侧杆高9m(悬挑长度1m)。高效节能250W+70W高压钠灯作本工程照明光源,设计采用单灯补偿,其功率因数补偿到0.9,为满足节能与照明均匀度,灯具为半截光型,灯杆拟选用湖南厚德科技有限公司生产的道路灯10系列,灯具为高光效NG400、250、150、70W。
1.1、设计依据
1、《城市道路照明设计标准》 CJJ45-2006
2、《低压配电设计规范》 GB50054-1995
3、《供电系统设计规范》 GB50052-95
4、CIE141-2000国际照明标准(街道城市道路)
5、《建筑照明术语标准》JGJ/T119
6、《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012
[
本帖最后由 wcb1969 于 2012-5-8 16:18 编辑 ]
回复
3楼
配电系统及基础、接地图
回复
4楼
总体不错,不过就是太啰嗦了
回复
5楼
楼主辛苦了,好东西,学习了,谢谢
回复
6楼
请问截面图是如何出来的,用的是何软件啊!
回复
7楼
请问楼主,上述照度是通过什么软件分析出来的?
回复
8楼
只看出汽车画反了,应靠右行驶。
回复
9楼
你汽车方向画反了,
回复
10楼
接地是TT系统
回复
11楼
照度值以及均匀度怎么计算呢
回复