只看楼主

2X15MW热电厂,两机两炉,分期建设,通过一条110KV线路接入电网。偶打算这样设计:发电机电压10.5KV,设10KV配电装置,采用单母分段,不设10KV厂用段,两台发电机与厂用高压负荷直接接在10KV配电装置上,设两台20MVA主变升压至110KV。110KV采用单母线,不分段。大家以为如何?请高手多多指教!不胜感激

2X15MW热电厂,两机两炉,分期建设,通过一条110KV线路接入电网。
偶打算这样设计:
发电机电压10.5KV,设10KV配电装置,采用单母分段,不设10KV厂用段,两台发电机与厂用高压负荷直接接在10KV配电装置上,设两台20MVA主变升压至110KV。110KV采用单母线,不分段。
大家以为如何?请高手多多指教!不胜感激
免费打赏
wang1983-027
2006年11月04日 20:25:44
2楼
很好了,这样运行起来应该是不成问题的,10KV的应该也可以用单线线不分段.
回复
pring
2006年11月06日 08:18:25
3楼

10KV单母线不分段就不太合适了,母线一维护(预防性试验,故障情况也类同)就无厂用电了。
回复