多层建筑属于临时高压系统的高位消防水箱需要考虑安装高度吗?
多层建筑属于临时高压系统的高位消防水箱需要考虑安装高度吗?
2楼
欢迎大家讨论
回复
3楼
先说说你自己是怎样考虑的。。。。
回复
4楼
放在建筑最高点
回复
5楼
多层放最高点就ok了。。。高层才有静水压要求。
回复
6楼
为什么只有高层才有静水压要求?多层不样应该有吗?
回复
7楼
高层建筑侧重自救,所以随时拉出水带能满足灭火要求的水压
多层建筑侧重外救,所以消费人员来灭火是按钮能启泵就ok
回复
8楼
那设高位水箱的作用是什么呢
回复
9楼
10min消防水量。重力自流最可靠哇
侧重自救和外救,不影响10min水量的存在。
最不利点消火栓栓口静水压力应按本规范第8.4.3条第7款的规定确定。当设置在建筑物顶部的消防水箱不能保证最不利点消火栓栓口静水压力要求时,应按照本规范第8.4.3条第8款的规定,在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。
只是多层建筑允许不满足最不利点水压而已。
回复
10楼
设在建筑最高点,每个消火栓箱要设消防泵启动按钮。就可以了。
回复
11楼
谢谢大家的指点
回复