多层建筑属于临时高压系统的高位消防水箱需要考虑安装高度吗?
xrb791124
xrb791124 Lv.7
2012年05月07日 08:00:10
只看楼主

多层建筑属于临时高压系统的高位消防水箱需要考虑安装高度吗?

多层建筑属于临时高压系统的高位消防水箱需要考虑安装高度吗?
免费打赏
xrb791124
2012年05月07日 16:41:22
2楼
欢迎大家讨论
回复
若水
2012年05月07日 17:39:08
3楼
先说说你自己是怎样考虑的。。。。
回复
cb
2012年05月07日 20:45:11
4楼
放在建筑最高点
回复
cg001001
2012年05月08日 08:44:34
5楼
多层放最高点就ok了。。。高层才有静水压要求。
回复
xrb791124
2012年05月08日 10:49:38
6楼
为什么只有高层才有静水压要求?多层不样应该有吗?
回复
pangjiang27
2012年05月08日 10:59:39
7楼
高层建筑侧重自救,所以随时拉出水带能满足灭火要求的水压

多层建筑侧重外救,所以消费人员来灭火是按钮能启泵就ok
回复
xrb791124
2012年05月08日 11:43:08
8楼
那设高位水箱的作用是什么呢
回复
pangjiang27
2012年05月08日 11:54:13
9楼
10min消防水量。重力自流最可靠哇

侧重自救和外救,不影响10min水量的存在。

最不利点消火栓栓口静水压力应按本规范第8.4.3条第7款的规定确定。当设置在建筑物顶部的消防水箱不能保证最不利点消火栓栓口静水压力要求时,应按照本规范第8.4.3条第8款的规定,在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。

只是多层建筑允许不满足最不利点水压而已。
回复
sky019
2012年05月08日 13:54:05
10楼
设在建筑最高点,每个消火栓箱要设消防泵启动按钮。就可以了。
回复
xrb791124
2012年05月08日 17:50:42
11楼
谢谢大家的指点
回复

相关推荐

APP内打开