【请教】12KV开关柜的气箱气体年泄漏率计算问题
mystical
mystical Lv.3
2012年05月06日 22:27:50
只看楼主

各位前辈,你们好! 问题:12KV开关柜的气箱气体年泄漏率 (1)怎么操作?(2)怎么计算? 已知: 绝缘气体:氮气; 充入气压:0.13mpa; 可以使用氦气做化学反应检查氮气是否泄漏。 望解!

各位前辈,你们好!
问题:12KV开关柜的气箱气体年泄漏率 (1)怎么操作?(2)怎么计算? 已知: 绝缘气体:氮气; 充入气压:0.13mpa; 可以使用氦气做化学反应检查氮气是否泄漏。
望解!
免费打赏
mystical
2012年05月09日 17:01:28
2楼
怎么都 没人说话呢。我来回答:
刚求教老师的,现在拿出来分享:
R=mbar(泄漏量)*31536000 *100% / (充入气体量mbar*体积L)
泄漏量是用仪器测量的。
回复
xiaomowangsen
2012年05月12日 10:04:01
3楼
哦,学习一下字
回复
qdyuanxin
2012年05月14日 15:49:44
4楼
看不懂,但是也要学习一下
回复
mystical
2012年05月17日 20:35:44
5楼
是否可信,你们是不是都在其它的帖子上一样的发这个所谓的信息。