坡屋面与平屋面一起建模时,PKPM中都是按平屋面建模,但二者之间实际边缘梁是共用的,那建模时荷载如何输入,挑檐的荷载要输在哪层屋面梁上?配筋呢?因为建模中坡屋面的荷载实际是导到坡屋面所在的那层边缘梁上的?没有导到平屋面那层的边缘梁上!还有就是有坡屋面跟平屋面是否就可不必考虑坡屋面所产生的水平推力?!情况紧急,想不通,望高手帮忙!
坡屋面与平屋面一起建模时,PKPM中都是按平屋面建模,但二者之间实际边缘梁是共用的,那建模时荷载如何输入,挑檐的荷载要输在哪层屋面梁上?配筋呢?因为建模中坡屋面的荷载实际是导到坡屋面所在的那层边缘梁上的?没有导到平屋面那层的边缘梁上!还有就是有坡屋面跟平屋面是否就可不必考虑坡屋面所产生的水平推力?!情况紧急,想不通,望高手帮忙!
12楼
水平推力问题,只要将相关的梁的腰筋调大些,相关柱子的配筋加大点就好了
回复
13楼
很好的东西 谢谢分享 学习了
回复
14楼
回复
15楼
梁重叠用加虚拟的柱子传力!
回复
16楼
请有经验的工程师指点,谢谢!、
给你
一个
回复
17楼
我也是这样做过 但是斜梁搭接的那个楼层处的梁 配筋很小 还没有按照平屋面算出来的配筋大 这怎么回事?
回复
18楼
其实我总有一种想法:结构上可不可行自己心里要有数,匆忙中不是每次都要去翻规范。
回复
19楼
其实我总有一种想法:结构上可不可行自己心里要有数,匆忙中不是每次都要去翻规范。
回复
20楼
最近也在做相应的工程,平屋面与坡屋面共用同一根梁。采用的方法是:将坡屋面视为一个标准层,通过调整上节点高的方法来将坡屋面与平屋面共用的梁标高降到平屋面位置,新版pk可以识别共同梁。具体可以参考《pkpm结构软件从入门到精通》,此书内有相关介绍。但是通过这种方法,会出现平屋面层的刚度突变,程序视其为薄弱层。不知道是什么问题。
回复
21楼
回复