坡屋面与平屋面一起建模问题!急!
lanky1002
lanky1002 Lv.2
2012年05月06日 15:12:18
只看楼主

坡屋面与平屋面一起建模时,PKPM中都是按平屋面建模,但二者之间实际边缘梁是共用的,那建模时荷载如何输入,挑檐的荷载要输在哪层屋面梁上?配筋呢?因为建模中坡屋面的荷载实际是导到坡屋面所在的那层边缘梁上的?没有导到平屋面那层的边缘梁上!还有就是有坡屋面跟平屋面是否就可不必考虑坡屋面所产生的水平推力?!情况紧急,想不通,望高手帮忙!

坡屋面与平屋面一起建模时,PKPM中都是按平屋面建模,但二者之间实际边缘梁是共用的,那建模时荷载如何输入,挑檐的荷载要输在哪层屋面梁上?配筋呢?因为建模中坡屋面的荷载实际是导到坡屋面所在的那层边缘梁上的?没有导到平屋面那层的边缘梁上!还有就是有坡屋面跟平屋面是否就可不必考虑坡屋面所产生的水平推力?!情况紧急,想不通,望高手帮忙!
zjxuhappy
2012年05月08日 11:22:08
2楼
把坡屋面按照半层建在模型中,水平屋面边缘的梁按照100X100虚梁建模,上面不加荷载。
回复
adolfyan
2012年05月08日 11:28:11
3楼
可以分成两层建模的,坡屋面也建成平面标准层,只不过需要注意的是,荷载需要除以cos a,也就是坡屋面的角度。而且,平屋面那个标准层的梁上荷载是需要分成两部分叠加起来的,一部分是平屋面自己的,还要加上坡屋面转换过来的荷载。然后最后的结果,共用的边梁配筋肯定取叠加荷载之后的,坡屋面的梁配筋就选最顶层那层的计算结果配筋就是了。。。。。
回复
zp96602
2012年05月08日 12:39:32
4楼
把坡屋面按照半层建在模型中,水平屋面边缘的梁按照100X100虚梁建模,上面不加荷载
回复
mingtianqinglang
2012年05月08日 12:54:21
5楼
对于pm模型中的封口梁模型,转为计算模型后,空间上位置重合的两条网格线会被归并成为一条,两根封口梁也随之被归并为一根梁,程序处理的一般原则是保留下层梁的属性,从上层模型中删除封口梁信息,并将上层封口梁的荷载叠加值下层梁上。该怎么做明白了吧
回复
niluyu
2012年05月08日 13:38:14
6楼
如果实际有梁应该有板荷载,而模型无法完成,可以人工将板荷载计算为线荷载,然后单独加在梁上,估计如果跨度不大,对配筋的影响一般小
回复
congpapa_001
2012年05月08日 14:37:46
7楼
坡屋顶可以调节节点高度的,见PKPM使用手册,这样更能逼真模拟受力。
回复
zhu382309333
2012年05月08日 15:34:52
8楼
我也遇到这样的问题 帮你顶个
回复
yuanqp
2012年05月08日 16:05:14
9楼
路过,学习学习啊!希望有经验的同志解答解答~谢谢
回复
yixiaoxiaosheng
2012年05月08日 21:25:05
10楼
pkpm2008版本之后都可以模拟坡屋面建模,对于采用平屋面模拟坡屋面,尤其是对于共用边梁是应该将坡屋面的板的自重还有屋面做法自重暗中荷载的传导,这算成线荷载加到下一层对应的梁上,然后采用这一层亮的wpj文件作为配筋的依据,最好是能够见坡屋面模拟,即便是做适当的简化,因为这在涉及到上下层刚度比的时候,平屋面模拟的经常会出现异常,容易形成下层为薄弱层,对下层柱配筋影响较大。
回复
frank8899
2012年05月08日 21:57:21
11楼
1、现在的pkpm版本已经可以自动合并重合梁了,所以挑檐的荷载按照其实际位置输入就可以了。
2、坡屋面的建模可采用抬高节点的方式进行,这样更接近实际模型受力,得出来的配筋更值得参考。
3、对于坡屋面的水平力,我们应当考虑,因为pkpm里面只有竖向或者水平荷载输入,而实际结构是个斜向的荷载,所以我们必须把这个斜向的荷载换算成水平或竖向荷载,不然算出来的配筋会偏小。
回复

相关推荐