【求助】广场景观灯经常跳总闸是何原因,刮风下雨天更甚
cdefgab548581
2012年05月06日 12:52:37
来自于照明工程
只看楼主

有一广场景观灯,共分六路,每路10千瓦左右,每一路电缆5*6,长度最长200米左右,最短几十米,其中有两路高杆灯,每一路10千瓦,高杆灯厂家自代100A,3P漏电断路器,其它每一景观灯安装1P空气开关控制火线,因没正式交工,临时配电箱总漏电开关为200A,4P,分路微型漏电开关最大为63A,其它为32A,16A,现在的原因是该广场景观灯使用一段时间后就跳总闸,尤其是刮风下雨,我怀疑是灯具零线漏电所致,该怎样解决,是将1P空开换成2P漏电器,还是将4P总漏电换成3P,还有什么原因和解决方法,望高手赐教。(甲方多次变更,无正式系统图)

有一广场景观灯,共分六路,每路10千瓦左右,每一路电缆5*6,长度最长200米左右,最短几十米,其中有两路高杆灯,每一路10千瓦,高杆灯厂家自代100A,3P漏电断路器,其它每一景观灯安装1P空气开关控制火线,因没正式交工,临时配电箱总漏电开关为200A,4P,分路微型漏电开关最大为63A,其它为32A,16A,现在的原因是该广场景观灯使用一段时间后就跳总闸,尤其是刮风下雨,我怀疑是灯具零线漏电所致,该怎样解决,是将1P空开换成2P漏电器,还是将4P总漏电换成3P,还有什么原因和解决方法,望高手赐教。(甲方多次变更,无正式系统图)
免费打赏
dianqi090101
2012年05月08日 20:10:55
22楼
如果真的是漏保值小了可以换个大的,但是个人觉得最好不要用上100mA的,安全第一嘛,我只是小小书童,纯属个人观点
回复
wei26148006
2012年05月08日 20:47:32
23楼
你的估计应该没问题,零线轻微接地,你可要把漏电换成3300或4300空气开关,换了以后如果DZ47不跳,就不用管它,DZ47要跳,那你就摇火线吧!
回复
维尼大熊
2012年05月09日 09:12:45
24楼
现在的原因是该广场景观灯使用一段时间后就跳总闸,从这一点上来看很有可能是你用的临时用电的总开关负荷不够!大约过了半小时到一小时之间就会自动保护跳总闸。
可以在正式配电时相应增加总开关的负荷!
同时也要相应检查一下各个节点的防漏电情况!接地线及PE线接头是否牢固!


[ 本帖最后由 xh52lj 于 2012-5-9 09:15 编辑 ]
回复
mqli2004
2012年05月09日 09:42:06
25楼
漏电开关不能换,应检查线路绝缘
回复
linrx
2012年05月09日 10:55:32
26楼
每根灯杆内设30mA漏电保护开关,配电箱总进线设300mA总漏电保护.这样检修较容易.
回复
zero9527
2012年05月09日 11:21:54
27楼
刮风下雨后更严重应该就是漏电造成的!这个跟前期安装的质量有很大关系!现在的建议将支路1P空开全部换成2P漏电型的,哪路出现问题检查哪一路!如果每相灯总负荷一至,总的4P开关才能换成3P的,否则跳闸频率更高!总开关200A有点小了!
回复
haaaa7772006
2012年05月09日 11:38:21
28楼
回复;
1.开关要匹配,10KW单相开关选择32A太小。

2.检查总开是否有质量问题..
回复
love2012chun
2012年05月09日 13:34:47
29楼
电缆或许也有问题 绝缘性
回复
zmj159
2012年05月09日 13:57:39
30楼
回复
jyz1129
2012年05月09日 14:23:38
31楼
是总漏电开关跳闸(4P开关),还是分路开关跳闸,还是都有跳闸现象?若只是总漏电开关跳闸,可选择换总开关为100mA漏电开。我是专业漏电开关生产厂家,详细可加QQ464409272
回复

相关推荐

APP内打开