【求助】广场景观灯经常跳总闸是何原因,刮风下雨天更甚
cdefgab548581
2012年05月06日 12:52:37
来自于照明工程
只看楼主

有一广场景观灯,共分六路,每路10千瓦左右,每一路电缆5*6,长度最长200米左右,最短几十米,其中有两路高杆灯,每一路10千瓦,高杆灯厂家自代100A,3P漏电断路器,其它每一景观灯安装1P空气开关控制火线,因没正式交工,临时配电箱总漏电开关为200A,4P,分路微型漏电开关最大为63A,其它为32A,16A,现在的原因是该广场景观灯使用一段时间后就跳总闸,尤其是刮风下雨,我怀疑是灯具零线漏电所致,该怎样解决,是将1P空开换成2P漏电器,还是将4P总漏电换成3P,还有什么原因和解决方法,望高手赐教。(甲方多次变更,无正式系统图)

有一广场景观灯,共分六路,每路10千瓦左右,每一路电缆5*6,长度最长200米左右,最短几十米,其中有两路高杆灯,每一路10千瓦,高杆灯厂家自代100A,3P漏电断路器,其它每一景观灯安装1P空气开关控制火线,因没正式交工,临时配电箱总漏电开关为200A,4P,分路微型漏电开关最大为63A,其它为32A,16A,现在的原因是该广场景观灯使用一段时间后就跳总闸,尤其是刮风下雨,我怀疑是灯具零线漏电所致,该怎样解决,是将1P空开换成2P漏电器,还是将4P总漏电换成3P,还有什么原因和解决方法,望高手赐教。(甲方多次变更,无正式系统图)
免费打赏
yesvip
2012年05月06日 14:25:38
2楼
回复
qian68747
2012年05月06日 14:31:43
3楼
没有好的解决办法,就是漏电造成的,可能是N线漏电,也可能是L线漏电,说不准,也有可能是并线接头胶布没有包好,导线是好的不漏电,接头处胶布包裹不实造成,也有可能灯具防水不好,雨水侵入潮湿后绝缘不好漏电。这种工程起先做的不扎实,以后弥补都没办法。
回复
加肥猫
2012年05月07日 18:12:58
4楼
我一直比较反对室外设置漏电开关,因为室外条件恶略漏电情况难以避免及排查,如果必须设置,我建议可能的条件下还是把漏电的动作电流放大,100mA的话可能会好些,
回复
hzhsj
2012年05月08日 09:06:11
5楼
漏电开关的使用规定中规定应将漏电开关的保护值设定在正常漏电电流的2倍以上。
回复
haohaokanshu1
2012年05月08日 09:41:59
6楼
没有好的方法,重新检查线路,找出故障点。
回复
永无止境
2012年05月08日 09:42:03
7楼
看目前的情况,极有可能是漏电造成的。
回复
忘记的回忆
2012年05月08日 10:04:46
8楼
如果只是跳总闸,而分闸不跳的话,可能是总闸开关选小了哦,发生了过载
回复
magicyyy
2012年05月08日 10:13:45
9楼
应该是1p空开的问题。。
回复
nanhu006
2012年05月08日 10:17:37
10楼
这种有点难,灯具和后期的安装都有问题。最好的方法就是不用漏电。位又不合规定,只能加大漏电电流。
回复
anyongtao
2012年05月08日 10:47:14
11楼
我一直比较反对室外设置漏电开关,因为室外条件恶略漏电情况难以避免及排查,如果必须设置,我建议可能的条件下还是把漏电的动作电流放大,100mA的话可能会好些,
回复

相关推荐

APP内打开