【求助】关于广场景观灯安装微型断路器的问题
cdefgab548581
2011年11月12日 10:09:56
来自于断路器
只看楼主

广场设计中要求每个景观灯装一个微型断路器。这里的断路器是指空气开关还是漏电保护器,二者一样吗?广场照明共有4个回路,每个回路都有漏电保护器,新手学习。

广场设计中要求每个景观灯装一个微型断路器。这里的断路器是指空气开关还是漏电保护器,二者一样吗?广场照明共有4个回路,每个回路都有漏电保护器,新手学习。
免费打赏
q308552452
2011年11月14日 12:08:02
2楼
不是漏电,就是断路器,照明不装漏电的。
回复
luohuan
2011年11月14日 14:01:53
3楼


《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
10.9.3 供电与控制应符合下列规定:
4 室外分支线路应装设剩余电流动作保护器。

怎么会不要装呢,破民规上还是个应,关键是校验一下灵敏度。
回复
lidabin
2011年11月14日 15:43:00
4楼
但实际中漏电保护会经常因空气潮湿等误动作
回复
bsb1982kaka
2011年11月14日 15:44:25
5楼
漏电无疑啊,鉴于室外线路比较长且环境恶劣漏电值可放大到100mA。
供楼主参考。
回复
mqli2004
2011年11月14日 15:53:18
6楼
室外(广场)照明肯定要安装漏电保护器的,关键是30mA还是100mA、200mA.......。
回复
dvd
2011年11月14日 21:18:41
7楼


“每个灯”装微断?偶觉得装熔断器还差不多
每个回路嘛,配漏电断路器比较靠谱……
回复
dianqi090101
2011年11月14日 22:22:59
8楼
说的有道理,学习了
回复
xfk666
2011年11月16日 13:23:12
9楼
一般的来说,每个路灯和景观灯应按装熔断器作为保护装置(只是作为短路保护),如果要求每个灯具安装微型断路器就应满足短路保护要求,至于说是漏电断路器倒是不必,因为路灯和景观灯每一回路的控制开关应该是漏电断路器。
回复
缥缈峰
2011年11月16日 13:52:52
10楼
没必要装漏电的,微断即可。
回复
huangod
2011年11月18日 10:42:30
11楼
30ma必须的,人身的防间接触电保护。单个灯也不会出现频繁跳闸的事。总出线得大点1A左右吧,最好有个延时
回复

相关推荐

APP内打开