关于构造柱与上部连接的问题
luzhijunrobert
2006年11月03日 15:54:10
来自于建筑施工
只看楼主

请问一下:构造柱按照要求是必须钢筋与上部有所连接请问有什么好的办法吗? 如果预埋那也是相当麻烦啊一来不好定位二来影响拆模 如果后面在植筋那也比较的不好处理啊 是不是可以不连接啊???

请问一下:
构造柱按照要求是必须钢筋与上部有所连接
请问有什么好的办法吗?
如果预埋那也是相当麻烦啊
一来不好定位
二来影响拆模
如果后面在植筋
那也比较的不好处理啊
是不是可以不连接啊???
免费打赏
weidao001
2006年11月03日 20:47:01
2楼
按设计要求是构造柱是把主体搞完再浇的,
有些就为了方便,
不过以后浇也可以啊,
只不过麻烦一些,
回复
fangxian
2006年11月03日 20:47:42
3楼
你没在现场呆过吗

现场的做法不都是超过XB四百左右
搭接35d
采用绑扎
回复
爸爸来
2006年11月04日 11:01:47
4楼
结构完工后钻孔不就行了吗?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
huangwenbin32
2006年11月04日 13:18:16
5楼
预埋吧,定位不会麻烦.
回复
luzhijunrobert
2006年11月05日 19:17:36
6楼



不知所云
回复
luzhijunrobert
2006年11月05日 19:18:29
7楼


请弄懂我的意思再回帖
回复
luzhijunrobert
2006年11月05日 19:18:54
8楼


你以前是这样做的吗?
回复
wind0685
2007年01月14日 21:11:33
9楼
呵呵
规范强制要求与上部结构有连接的。
植筋比较省事,我们这边都是植筋。
回复
luzhijunrobert
2007年01月30日 20:43:50
10楼
我们这边现在也是植筋
上面现在也
在预埋了
回复
li_yuange
2007年01月31日 09:44:55
11楼
一般都是后处理:植筋,方便操作,就像砖墙与砼柱子连接一样,
一定要与上部连接的,否者构造拄就没有作用了,