一个大概容纳1500人的礼堂,业主要求不做空调系统,地点在南京,那通风系统该怎么设计?
一个大概容纳1500人的礼堂,业主要求不做空调系统,地点在南京,那通风系统该怎么设计?
2楼
一个大概容纳1500人的礼堂,通风系统根据你的建筑条件图来做系统,可以上传图纸讨论
回复
3楼
通风系统的排风量和补风量怎么确定?
回复
4楼
按换气次数吧,排风送风一样就可以了,换气次数问下有经验的,不知道这样的按书上的是否可行
回复
5楼
关于礼堂的换气次数我也想请教,请哪位做过的补一下。
回复
6楼
只做排气就可以了,大约3~4次应该可以。考虑吸烟的情况5次一定够了。
回复
7楼
除了排风,别忘了还要做排烟系统。
观众厅要设计排烟系统。因为排烟量远大于平时排风量,所以这个排烟系统也可以用作演出换场时的快速排风系统,可以仅用几分钟时间就把礼堂的空气换一遍。
还有舞台,高度超过12m,也要机械排烟。
回复
8楼
参见<<剧场建筑设计规范>>(JGJ57-2000)
回复
9楼
参见剧场建筑设计规范JGJ57-2000
回复
10楼
多谢各位!!!
回复
11楼
xie le
回复