【请教】电抗器两侧CT变比不一样怎么解决
枫之舞
枫之舞 Lv.12
2012年05月05日 19:12:07
来自于变压器
只看楼主

电抗器两侧CT变比不一样,继电保护装置不能单独设置两侧CT变比系数,请问大家怎么办。

电抗器两侧CT变比不一样,继电保护装置不能单独设置两侧CT变比系数,请问大家怎么办。
wyxsacf
2012年05月06日 18:41:40
2楼
1、不能更换CT吗?
2、你是在启动电机时用电抗器吗?电气启动完成后电抗器应该就可以退出了,是否可以退出?
3、电气启动柜和电机运行柜应该是2个柜子啊,有2个综保装置的,难道你那里不是这个情况吗?
请将你那里的详细情况告知后大家给予分析解答。
回复
zyz8438
2012年05月07日 11:28:27
3楼
楼主所说是否为楼上所说启动大电机的电抗器?还是为了限制短路电流的线路电抗器?

如果综保内CT变比系数不可调,可以考虑用变流器来改变CT变比。
回复
枫之舞
2012年05月08日 14:11:56
4楼
这个电抗器是发电厂的厂用电用的限流电抗器。
回复
zyz8438
2012年05月08日 14:28:03
5楼
变流器实际上就是一种电流互感器,可以在网上搜搜。
回复
yaoguizhong213
2012年05月10日 20:37:15
6楼
换CT吧,最简单的方法,也不贵。要换两侧同时换。省得特性不一样。
回复
天空蔚蓝
2012年05月12日 23:02:28
7楼
看你的启动方式啊,35%的与85%的肯定不同啊(轻载的/重载的保护不同啊)
回复

相关推荐

APP内打开