寻大侠帮助审核成套规模电气图纸
zl11x2
zl11x2 Lv.6
2012年05月05日 19:08:48
只看楼主

小弟在一家小院上班两月有余,很尴尬电气就我一人。我是从不懂到逐渐摸索出来,出图已经上十次了。关键每次无人审便出图,我自己也难以发现什么潜在的问题。现在感觉遇到瓶颈了,希望清查遗漏的问题,不致以后形成错误的思维。故寻功力比较深厚又比较空闲的大侠能帮我把把关,我做的都是比较简单的,多层住宅或带点商铺的,不会烦太多时间。我现在手上正忙一套成规模的多层,想在这次彻底整改。哪位大侠有兴趣?小弟不胜感激!

2012年05月06日 22:43:34
12楼
漏电电流是不是该300mA-100mA-30mA三级数。时间可以具体说下么、
我看的防火规范,应急照明回路需从总柜专引一路,我直接把接触器触点取消可以不。
4P空开我也纠结,不知道什么时候需要断零线又不需要。只是三相设备肯定是3P,想民用照明多是单相,断零线什么时候才必要?
回复
geheime
2012年05月06日 23:11:09
13楼

时间具体不好说,一般三级保护的话,最末端是0.1S,然后有个时间级差0.2S。往上就是0.3S,再往上就是0.5S。实际上你每栋住宅都用了漏断,总的就没必要用了。漏电电流的选择,要保证大于正常泄露电流的2倍。具体你可以看看GB13955-2005
应急照明的问题,这种情况,我一般没有做应急照明的,如果按住宅来考虑的话,因为你每个商铺没超过400平方。而且我觉得也算不上安全出口,最多是人员密集场所的疏散门,但是根据防火规范的解释,好像是在建筑条文里看,超过50人才算人员密集场所,和防雷规范不一样。
除了规范要求必须用4P的场所,都用3P最好。具体就比较多了,你最好多看看GB50054还有JGJ16