请问各位专家一个试桩的问题!
tsang66
tsang66 Lv.2
2006年11月02日 22:42:56
只看楼主

请问各位专家一个试桩的问题!※老虎空间! 1。水下超流态灌注桩,桩身混凝土强度等级大家都用多少?2。灌注桩的静载试验一般是以《地基基础设计规范》还是《建筑桩基技术规范》为依据? 如果以地基规范为依据,那么试桩所用的荷载应该是单桩承载力特征值的2倍。对桩身端部的强度要求较大。核算试桩的桩身强度,怎么 取混凝土轴心抗压强度fC的折减系数?如果按照桩基规范进行试桩,试桩所用的荷载是单桩承载力设计值的大约1.6倍左右。对桩身强度的要求要低一点。同时,桩基规范建议的fc的折减系数是0.8(灌注桩),比地基规范提供的折减系数0.6~0.7要大一点。

请问各位专家一个试桩的问题!


※老虎空间!
1。水下超流态灌注桩,桩身混凝土强度等级大家都用多少?
2。灌注桩的静载试验一般是以《地基基础设计规范》还是《建筑桩基技术规范》为依据?
如果以地基规范为依据,那么试桩所用的荷载应该是单桩承载力特征值的2倍。对桩身端部的强度要求较大。核算试桩的桩身强度,怎么 取混凝土轴心抗压强度fC的折减系数?如果按照桩基规范进行试桩,试桩所用的荷载是单桩承载力设计值的大约1.6倍左右。对桩身强度的要求要低一点。同时,桩基规范建议的fc的折减系数是0.8(灌注桩),比地基规范提供的折减系数0.6~0.7要大一点。
3。本人最近做一项目的基础,是超流态混凝土灌注桩,桩身混凝土为C25,直径为400,单桩承载力特征值为700KN.桩身强度为:0.6*fc*3.14*200*200=0.6*11.9*3.14*200*200=896784N=896.784KN,如果按照地基基础设计规范进行试桩,试桩荷载为1400KN>896.784KN。桩身强度不满足。
那么,工程桩不能被用来试桩。要专做试桩进行静载试验。甲方不满意。请大家谈谈自己的看法!拜托了!

相关关键字: 问题 一个 专家 各位 请问


免费打赏
bzh2005
2006年11月04日 11:29:52
2楼
你所说的应该说是不完全正确的,首先试桩用的是单桩极限承载力标准值(Rk),单桩承载力设计值R,单桩承载力特征值Ra,这三者的关系要搞清楚,Rk/R=1.6左右,Rk/Ra=2左右,R/Ra=1.27,单桩承载力特征值为700KN,那么单桩承载力设计值R=889KN,桩身混凝土强度应满足桩的承载力设计要求。Q为相应于荷载效应基本组合时的单桩竖向力设计值R,
Q≤0.6*fc*3.14*200*200=0.6*11.9*3.14*200*200=896784N=896.784KN,R=889KN≤Q=896KN,所以满足要求.搞清楚了这几项关系你就知道试桩用的荷了。
回复
tsang66
2006年11月04日 23:34:01
3楼
你好!bzh2005!首先,谢谢你的帮助!
你所说的单桩极限承载力标准值(Rk),单桩承载力设计值R,单桩承载力特征值Ra三者之间的关系是正确的。我理解。
根据上述关系,如果单桩承载力特征值为Ra=700KN,那么:
单桩极限承载力标准值:Rk=2*Ra=2*700=1400KN
单桩极限承载力设计值:R=Rk/1.6=1400/1.6=875KN
这样看,无论是桩基规范还是地基规范,试桩荷载都应该是单桩极限承载力标准值Rk=1400KN>0.6*fc*Ap=896.78KN
桩身强度还是不够用啊?
分析你的回复,你是用单桩承载力设计值R=889KN作为试桩荷载?
回复
swhlzl
2006年12月06日 21:41:31
4楼
试桩应该提高一个混凝土强度等级,桩身配筋也应适当增加
回复
zdg3000
2006年12月12日 17:38:31
5楼
楼主的问题很好,这在工程中经常有业主和设计单位问及的问题,现作一回复,供参考。
1.水下超流态灌注桩,桩身混凝土强度等级多在C20~C40,在北京很多超高层建筑灌注桩用C40,当荷载不大时用C20也非常常见,在施工时需控制混凝土的塌落度。
2.桩基规范建议的fc的折减系数是0.8(灌注桩),地基规范提供的折减系数0.6~0.7,这是规范之间的差别,这也给设计人员提供了选择的余地。建议土质较好时如北京地区可选择0.8,如果在南方软土地区可选择0.6~0.7。
3.工程桩可以用来作试桩,不需专门制作试桩或将试桩标号提高,因为该工程桩身混凝土强度C25已达到桩顶应力的4.5倍,试桩时桩顶混凝土不会压坏,大量的工程试验也说明了这个问题。
回复
leeyanli
2006年12月18日 14:25:24
6楼
混凝土强度等级不小于C25,工程桩不能被用来试桩。要专做试桩进行静载试验。若有试验结果,在充分分析的基础上可以作为设计依据
回复
shl8634040
2006年12月20日 10:32:28
7楼
桩的承载力特征值、桩的极限承载力、桩身强度设计值、桩身强度极限值这些概念必须清楚:前三者各位已比较清楚了,我不再说明。桩身强度极限值规范上没有明确的名词,我指的是桩身强度达到破坏所需荷载值,这个数值应该比桩身强度大的多:1)没必要乘工作系数0.6~0.7,因为桩身虽然不像地上施工的混凝土构件那样能保证质量,但实际直径比计算直径大,两者相当作为补偿;2)混凝土强度标准值fck转换成混凝土强度设计值时已除了约1.4。结合上述两点桩身极限强度已是设计值的两倍,况且混凝土强度标准值比极限强度又要低些。
由此,按规范设计的桩其抗破坏强度能满足静载试验荷载,静载试验是暂时的荷载,规范要求验算桩身强度是为了满足长期使用要求。
没有必要对试桩进行特别设计。规范也规定要求试桩的制作工艺要求同工程桩。