请问这种雨蓬怎么算的?
wenliming000
2012年05月04日 20:59:06
只看楼主

这是7度区高层上的雨蓬,悬挑大约1.5米。板的根部可以不用做梁吗?

这是7度区高层上的雨蓬,悬挑大约1.5米。板的根部可以不用做梁吗?

IMG_1466.JPG


IMG_1467.JPG

免费打赏
辉2014
2012年05月09日 12:34:13
12楼
这样可能不安全,等于是中间墙体往180度都悬挑板(两端作用较小),这样对于根部弯矩很大,建议按上述假设校核强度、裂缝及挠度等,现在还有脚手架支撑没问题,拆了之后就比较危险,个人建议若算下来不够,可在板上拉斜向拉索,把力部分传到墙上去。
回复
daitoue2003
2012年05月09日 12:37:40
13楼
看图片除了门洞的地方都是砼墙,这样的雨篷也没有什么,把受力分析清楚,配筋配足就可以了。
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2012年05月09日 12:39:37
14楼
是啊 梁也不做一根 自重大万一起裂缝怎么办 难道有暗梁 不过也不怎么像啊 觉得像这种还是用钢结构的比较好 个人见解
回复
ssh0503304
2012年05月09日 12:57:43
15楼
期待高手意见
回复
qq283221064
2012年05月09日 13:08:50
16楼
肯定是不可以的,为何叫做框架结构,就是要体现框架,所以你的雨篷,必须要做梁而且要满足要求,O(∩_∩)O~
回复
luohouqi1316
2012年05月09日 14:42:02
17楼
高手在民间,这样都敢设计,厉害!
回复
xiaofish2011
2012年05月09日 20:35:34
18楼
不知道怎么做的,应该做了暗梁、暗柱什么的吧!
回复
wenskobe
2012年05月09日 21:50:08
19楼
怎么好像都是剪力墙
回复
arc125451941
2012年05月09日 22:04:44
20楼
说实话,看着有点险,雨棚根部的钢筋是怎么绑扎的?? 如果没有特别的荷载也是没问题的,现实中见过
回复
mancanic
2012年05月09日 23:44:04
21楼
这个估计是剪力墙 ,应该板梁浇筑在一起的,肯定里面配筋不同 !