请问这种雨蓬怎么算的?
wenliming000
2012年05月04日 20:59:06
只看楼主

这是7度区高层上的雨蓬,悬挑大约1.5米。板的根部可以不用做梁吗?

这是7度区高层上的雨蓬,悬挑大约1.5米。板的根部可以不用做梁吗?

IMG_1466.JPG


IMG_1467.JPG

免费打赏
jszxwsw
2012年05月06日 18:00:18
2楼
用板带法来计算,计算和构造满足要求是可以的,只是不知图片中实例是否做到了?

[ 本帖最后由 jszxwsw 于 2012-5-6 18:01 编辑 ]
回复
yuanqp
2012年05月07日 17:59:55
3楼
挑1.5m,根部不做梁?这是甚么结构哦,反正如果是框架结构,肯定得做梁,起码还得做500的梁,梁里面还要设置抗扭钢筋呢
回复
野蛮虫子
2012年05月08日 00:26:23
4楼
看上去有点恐怖耶,自重不小
回复
babyachag
2012年05月09日 09:18:05
5楼
算够就没问题。。。不过这样做显然不合理。。。
回复
hdl1985
2012年05月09日 09:47:11
6楼
这只是一个悬挑板力也不大,都已经做出来了,如果没事就是可以这样做了。再高深的理论也比不上活生生的实际例子。
回复
zjxuhappy
2012年05月09日 09:57:37
7楼
如果已经做好,建议在板下加角钢加固。
回复
xjmdmc
2012年05月09日 10:13:46
8楼
貌似架子的钢管直接穿过雨棚的,雨篷的顶筋在中间那段和两边一段锚在墙中,只是目前雨棚上还未上荷载,如果架子拆了,上荷载了 就很危险了
回复
wwgg1144
2012年05月09日 10:19:29
9楼
板的根部完全可以做一道上翻梁,梁底与板底平齐
回复
ap0707110
2012年05月09日 10:22:31
10楼
好像不太安全啊
中间还要空那么多给窗位
这是剪力墙么? 钢筋要适当加大才行呢 如果非要这么做
而且1500 扭矩估计有点大 墙跟悬挑部位钢筋- -会不会叭一声的 然后就。。。
回复
千手扑蝶
2012年05月09日 10:36:37
11楼
干嘛要在这个部位做这么个东西,我不明白


我觉得雨棚里面有L型的钢,L的一边深入到中间那个剪力墙里面去,这样能保证强度
回复

相关推荐