这个砌体墙只有100宽,一边是门洞,一边是消火栓,有没问题?如果建筑图不改的话,大家遇到这种问题都是怎么做的?一般是结构表达做法还是建筑?
这个砌体墙只有100宽,一边是门洞,一边是消火栓,有没问题?如果建筑图不改的话,大家遇到这种问题都是怎么做的?一般是结构表达做法还是建筑?
2楼
这是框架结构
墙只起填充作用的
对结构承重影响不大
要想稳一点就用碳纤维加固吧
但是碳纤维成本比较高
回复
3楼
应该设构造柱,填充墙也不能这么胡搞
回复
4楼
填充墙也是有抗震构造的 这样做肯定不满足要求
就平时使用上来说门整天开开合合的就一百厚的砖肯定出问题
建议设置构造柱要么用型钢加固下
看看角部立着加两根角钢上下跟梁连接是否可行
回复
5楼
转角处设构造柱。往边上移点吧,上面过梁看看的,过梁搭多少也是有规定的
回复
6楼
100?装门框打射钉,会不会把墙给打穿了?
回复
7楼
采用护框柱吧,门开开合合的迟早要出问题
回复
8楼
晕,这地方还不直接混凝土浇掉,构造柱啊
回复
9楼
看来要拆掉 重来哦
你自己都觉得不靠谱啊
回复
10楼
100宽以内的门垛、窗垛要采用混凝土构造柱.
这样是不可以的
要不就要改变消火栓距门垛的距离
回复
11楼
建筑调一下就可以了
沟通很重要
[
本帖最后由 omycar 于 2012-5-8 13:21 编辑 ]
回复