这近我做了一个小区给排水工程,碰到了雨水管和污水管要穿过高达8米的挡土墙。扣除覆土厚度,管底标高至挡土墙脚下标高还有6米多,如何做比较合理呢?请各位大师指点。
这近我做了一个小区给排水工程,碰到了雨水管和污水管要穿过高达8米的挡土墙。扣除覆土厚度,管底标高至挡土墙脚下标高还有6米多,如何做比较合理呢?请各位大师指点。
2楼
今年毕业的,找了一家有色金属设计院,不知是否对口,
回复
3楼
加套管
回复
4楼
跌水井?
回复
5楼
挡土墙厚为多少,是混凝土挡墙,还是毛石挡墙。
回复
6楼
小弟在此先谢谢楼上的几位,挡土墙成直角梯上厚为大约0。8米。下大约为1。2米。跌水井不大好做。
回复
7楼
我的QQ149060090,有问题大家一讨论,不过我是个新手,如不嫌弃加我。
回复
8楼
管径多大?挡土墙是新建的还是原有的?如果是原有的可以考虑顶管
回复
9楼
可以考虑顶管施工
不用跌水井
回复