低压配电柜内,配电母线选择时,应其所要负载的电流来确定它的型号,但是具体要如何选择?如电流为200A,那么应选择什么规格的铜母线?请大师解答!
低压配电柜内,配电母线选择时,应其所要负载的电流来确定它的型号,但是具体要如何选择?如电流为200A,那么应选择什么规格的铜母线?
请大师解答!
2楼
3X30
回复
3楼
3*20的行不行?
回复
4楼
设计手册55页
回复
5楼
1\主母线的选择:按照图纸注明的规格选择,若图纸没有注明时,则根据一次主要元件的额定电流并根据矩形母线载流表来选择母线.(如楼上所说的设计手册55页),其额定电流以一次主回路中额定电流最小者为依据.
2\对于多回路的主母线截面的选择,则主母线的额定载流量为各个支路最大载流量值总和再乘以额定分散系数.
支路回路数:2~3 分散系数:0.9
支路回路数:4~5 分散系数:0.8
支路回路数:6~9 分散系数:0.7
支路回路数:10路以上 分散系数:0.6
3\支母线的选择:在母线与元件的连接,元件与元件的连接中,元件的输入端(进线端)的载流量按照元件的额定电流选择,输出端则根据与之相连下级元件的额定电流来选择,如果没有下级元件则按照本元件的额定电流来选择.
原来还有个中性母线和PE线的选择标准,可惜忘记了啊.
回复
6楼
我没有设计手册,只是有时用到,想知道。
谢谢大家!
回复
7楼
20*3 交流 30℃ 35℃ 40℃
258 242 223
25*3 交流 30℃ 35℃ 40℃
320 299 276
回复