仅接一个浴盆的排水管(机制铸铁管)用多大的管径呢?
yjjnf2000
yjjnf2000 Lv.4
2006年11月02日 11:20:31
只看楼主

1、仅接一个浴盆的排水横支管(柔性机制铸铁管)该采用多大的管径呢?它的排水流量是1.0L/S,虽然规范规定它的排水管管径是50,可是0.035坡度的柔性机制铸铁管最大排水量才0.88啊!怎么能够承受呢?2、同一个卫生间里接一个浴盆和一个洗手盆的排水横支管(柔性机制铸铁管)又该用多大的管径呢?3、接不同房间的两个浴盆是不是一定要用DN75的柔性机制铸铁管了?

1、仅接一个浴盆的排水横支管(柔性机制铸铁管)该采用多大的管径呢?它的排水流量是1.0L/S,虽然规范规定它的排水管管径是50,可是0.035坡度的柔性机制铸铁管最大排水量才0.88啊!怎么能够承受呢?

2、同一个卫生间里接一个浴盆和一个洗手盆的排水横支管(柔性机制铸铁管)又该用多大的管径呢?

3、接不同房间的两个浴盆是不是一定要用DN75的柔性机制铸铁管了?
免费打赏
icebergchao
2006年11月02日 11:24:28
2楼
是一样的,就按照制图标准这个图例就行了。
回复
icebergchao
2006年11月03日 10:38:41
3楼
是一样的呀。。。。。。。。
回复
cs-832
2007年09月19日 14:52:29
4楼
我也是按照图例。画的时候都是用的50
回复
f_jg2003
2007年09月19日 17:03:49
5楼
一个浴盆就用50的,两个浴盆如果用75的。
计算的是非满流吧,一个卫生器具支管可以按满流计算吧,我按充满度0.7算50管的流量是1.3L/s,也没有小于1L/s啊?
回复
pass40ji
2007年09月20日 18:52:37
6楼
全部都是75 没碰到大便器一类 全都是75 碰到了就变100 就这样
回复
kk.1019
2007年09月20日 19:32:56
7楼
同楼上
回复
yjjnf2000
2007年12月18日 12:26:09
8楼

请大家针对问题回答下
回复
liuyanyuan7
2007年12月18日 13:31:44
9楼
规范规定它的排水管管径是50,那只是接出的一小段,我做的时候全部75
回复
scdtltdl
2007年12月20日 09:00:16
10楼
75