一台高低温试验箱,使用数年后出现故障,原本要求制冷温度到-45度,目前制冷时低温下不去,经过加制冷剂等维修仍然不能正常工作,最低温度只能稍低于0度,压缩机是泰康TFH2511Z,高压表压是13公斤,低压表压是2~3公斤,制冷剂是R404A,蒸发器入口铜管的温度只有-3度左右。因低压太高,怀疑制冷剂过多,放掉一部分制冷剂后低压略有下降,蒸发器入口的温度也曾降到-14度,但继续放出制冷剂后蒸发器入口的温度反而升到了+16度,高低压分别是13、2。

一台高低温试验箱,使用数年后出现故障,原本要求制冷温度到-45度,目前制冷时低温下不去,经过加制冷剂等维修仍然不能正常工作,最低温度只能稍低于0度,压缩机是泰康 TFH2511Z,高压表压是13公斤,低压表压是2~3公斤,制冷剂是R404A,蒸发器入口铜管的温度只有-3度左右。
因低压太高,怀疑制冷剂过多,放掉一部分制冷剂后低压略有下降,蒸发器入口的温度也曾降到-14度,但继续放出制冷剂后蒸发器入口的温度反而升到了+16度,高低压分别是13、2。
怀疑压缩机有问题,关闭蒸发器入口的阀门,等于是切断了制冷剂的回路,此时高压不变,低压可以降到1。
请各位高手帮忙判断这台压缩机是否正常,会是管路内进了空气吗?
免费打赏
xyjin1986
2012年05月04日 12:52:45
2楼
低压高的原因有:制冷剂多了,膨胀阀开度大了,串气,有不凝性气体.一个个的排除吧
回复
asuli49
2012年05月04日 13:23:24
3楼
看来是压缩机串气了,换一台压缩机就可以了,
回复
ebing68
2012年05月04日 14:52:55
4楼
感谢楼上的回答!
先是判断制冷剂过多,所以慢慢放掉了些,蒸发器入口的铜管也能到-14度了,低压2.5公斤左右,再继续放压力只能降到2公斤,但温度就升到了+16度。
该机是毛细管的,此前曾正常工作了很久,可以排除膨胀阀的原因。
有不凝性气体应该怎样判断呢?清空重加制冷剂吗?
如果排除了上述这些原因,就肯定是压缩机串气了吧?还会有别的原因吗?麻烦大家帮我想想。
再次感谢!
回复
asuli49
2012年05月04日 15:39:23
5楼
有不凝性气体,应当是排气温度及排气压力增高。且排气压力表抖动,应当排除空气问题。
回复
adingkgb
2012年05月04日 15:46:54
6楼
系统阀门关闭后,低压压力不能抽真空了
怀疑是压缩机吸排气效率下降,内部有泄漏。
回复
binbin152035
2012年05月04日 16:19:00
7楼
有可能是冷媒的问题。因为404a 是混合冷媒。可能因为你排气,导致的404a组份发生变化了。
回复
ebing68
2012年05月04日 16:40:04
8楼

对,后来才想到这问题,否则按照R404A的压力和蒸发温度表,表压2公斤也应该有-20度而不是+16度。还有可能是排气过多制冷剂不够了?
不过不管是R404A的组分对不对,关闭阀门后低压应该能降下来,除非404A剩下的组分中有不凝气体,但高压也没变高啊,所以还是感觉压缩机有问题。
呵呵,问题被我搞复杂了。
回复
zdbbaby
2012年05月04日 17:28:43
9楼
原本要求制冷温度到-45度
没看错吧,-45还是-4.5?
就这系统,能用一年就够本了,换个压机也是应该的,,,,,,,
回复
ypl15173889406
2012年05月04日 20:15:30
10楼
明显是压缩机串气 因为关闭蒸发器入口的阀门就等于是关闭了高压过20秒左右低压应该处于负
回复
ebing68
2012年05月04日 22:37:14
11楼
这台高低温试验箱原设计是-45度的,但上次故障维修时原压缩机(现在已不知型号)已被更换成目前的型号,更换后到-30多度是没问题的,并已使用了一段时间。
感谢前辈们给予的指教,后续的维修情况再向大家汇报。