做工业冷水冷却时系统水容量的配置?
wangnan2006
2006年11月02日 10:36:28
来自于制冷技术
只看楼主

做工业冷水冷却时系统水容量的配置应该怎么做?工业冷却不像空调,负荷变化比较大,有些是负荷本身的性质如此,有些是流水线由于故障,断断续续的运行,停开非常频繁,冷却器又是那种快速的换热设备象板换这种,如果为了价格的原因而配置了民用或商用的冷水机组,必须在系统中保证这种工艺,一般的做法就是加大水容量,提供缓冲。到底水容量应该如何配置呢?

做工业冷水冷却时系统水容量的配置应该怎么做?工业冷却不像空调,负荷变化比较大,有些是负荷本身的性质如此,有些是流水线由于故障,断断续续的运行,停开非常频繁,冷却器又是那种快速的换热设备象板换这种,如果为了价格的原因而配置了民用或商用的冷水机组,必须在系统中保证这种工艺,一般的做法就是加大水容量,提供缓冲。到底水容量应该如何配置呢?
nitsu
2006年11月02日 14:15:56
2楼
个人看法!仅供参考!
对于系统的变负荷影响压缩机的起停!最常用的有两种方法!
1:系统增加大容量的膨胀水箱!
2:系统的能量调节采用容量可调的压缩机或采用多机头调节!只要总的负荷满足工艺需求的最大制冷量!
回复

相关推荐

APP内打开