不锈钢管用作消防管道,急!
yqx
yqx Lv.2
2012年05月03日 16:36:17
只看楼主

请教一下:不锈钢管,1.要求工作压力2.5MPa,公称直径DN100,怎么选外径和壁厚?2.要求工作压力2.0MPa,直径DN100、DN200两种管道,选什么外径和壁厚能满足要求?用不锈钢焊接钢管还是无缝钢管?请说的清楚一些.

请教一下:不锈钢管,1.要求工作压力2.5MPa,公称直径DN100,怎么选外径和壁厚?
2.要求工作压力2.0MPa,直径DN100、DN200两种管道,选什么外径和壁厚能满足要求?
用不锈钢焊接钢管还是无缝钢管?请说的清楚一些.
免费打赏
zl19830211feng
2012年05月03日 16:49:36
2楼
焊接钢管就行吧,用不着不锈钢的吧
回复
yqx
2012年05月03日 16:59:29
3楼
业主要不锈钢的,地沟安装
回复
云涛
2012年05月04日 18:03:49
4楼
1、要求工作压力2.5MPa,公称直径DN100,怎么选外径和壁厚?
如果工作压力为2.5MPa,其设计压力应该大于2.5MPa,所以设计压力至少选4,0MPa等级。DN100的管道外径有两种,分别是114mm与108mm,一种是英制管,一种是公制管,选哪种都可以,此时,其壁厚按SCH 40s选即可,大于或等于6.0mm就行。
2.要求工作压力2.0MPa,直径DN100、DN200两种管道,选什么外径和壁厚能满足要求?
工作压力2.0MPa,设计压力按2.5MPa即可。
DN100---外径有两种,分别是114mm与108mm,一种是英制管,一种是公制管,选哪种都可以,其壁厚按SCH 20s选即可,大于或等于4.0mm就行。
DN200---外径有一种,为219mm(英制与公制相同了),其壁厚按SCH 20s选即可,大于或等于6.5mm就行。
3、只能选无缝钢管。因为焊接钢管的使用压力不能大于1.6MPa。

[ 本帖最后由 wxwangw 于 2012-5-4 18:10 编辑 ]
回复
yqx
2012年05月07日 08:38:51
5楼
楼上真是行家,非常感谢!
不过,我好像没说清楚,实际工作压力是1.6MPa和1.4MPa,所以我选2.5MPa和2.0MPa的管子。现在我选了D114X5.0和D219X6.0的,你看可以吗?另外,不锈钢管的选型依据是什么?也就是说,你是依据什么选壁厚的?我现在心里还是没底,不知道最小应该选多少?常规选多少?请尽快回复好吗?
回复
yqx
2012年05月07日 10:15:46
6楼
不锈钢的壁厚等级sch20s,只有sch5s,sch10s,sch40s,sch80s
回复
云涛
2012年05月07日 16:09:15
7楼
1、我国管道壁厚选型是通过计算的,具体见《工业金属管道设计规范》GB50316 或者《压力管道规范》GBT20801。如果你不放心可按上述标准的规定去计算。
2、按管表号选择管壁厚是美国国家标准协会ANSI的选择方法,比较方便与实用,可以省去好多计算。
3、美国国家标准协会ANSI标准中,不锈钢管是管表号确实是是没有SCH20S系列,可国内石化标准 SHJ405 是有SCH20S壁厚系列,市场上能采购得到的。
4、对DN100管道来说,管表号由sch20s变为sch40s,其壁厚会由4mm增加到6mm,材料就要至少多50%,所以国内标准创新了sch20s是有意义的。
回复
yqx
2012年05月07日 16:37:11
8楼
非常感谢!很详细。很高兴遇到你!
回复
云涛
2012年05月07日 17:21:31
9楼
另一个问题:选D114X4.0和D219X6.5就行。
你选D114X5.0没问题,选D219X6.0就差了点,建议你改成D219X6.5。
回复
cygy1598
2012年06月19日 18:53:18
10楼
您好!不锈钢管用于消防管路是目前最高档的管路了,当然不锈钢有201和304材质的304的价格高于201,防锈蚀能力高于前者。DN100的管材外径选用壁厚2.0,外径108mm的,DN200的管材外径219mm,壁厚2.5mm,都能过承压2.5MPa以上的水压,连接方式,最好选用沟槽卡箍连接。至于管材材质的选用,如考虑到造价因素,可选择201高铜料,其防锈性能是高于碳钢消防管道的。对回复有不明白或者还有技术上面的问题,可以与我联系:18666367701,QQ邮箱 200869293@qq.com
回复
yqx
2012年07月17日 10:51:38
11楼
10#的帖子,很详细,与成都共同管业的说的一样。谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开