我做中危2的仓库,采用的是esfr喷头,没有办法做高位水箱,大家感觉气压罐的有效容积怎么确定?(喷的10.3.2只有对轻危险和中危险的要求是5L十分钟水量,但是对仓库的没有说明)
我做中危2的仓库,采用的是esfr喷头,没有办法做高位水箱,大家感觉气压罐的有效容积怎么确定?(喷的10.3.2只有对轻危险和中危险的要求是5L十分钟水量,但是对仓库的没有说明)
2楼
看来我该给大家点积分奖励啊
回复
3楼
给我就说!呵呵~其实这个问题有点难!呵呵~我不知道
回复
4楼
哈哈
和你说真话图纸我已经发了,我有自己的办法啊,我不过想和大家讨论一下!分我不稀罕我也不想要正板软件,下次发贴我会给大家分的。
回复
5楼
对于中危险级以上危险级的,不能设高位水箱就设水塔.单设气压罐是不对的.乁乁
回复
6楼
不会吧
北京的飞机厂的仓库也就做了气压罐啊
有什么地方明确说要做水塔么?
回复
7楼
没有说要做水塔,可是喷规10.3.2的意思就是说不高于24m并且是轻中危险级的场所才可以用气压给水设备代替高位水箱.你再看看.
回复
8楼
对啊我看看了
,10.3.2或其他的也没有说严重危险的怎么做啊
请教一下,有什么地方有明确的规定么?
回复
9楼
那再看10.3.1么,10.3.2是10.3.1 的特例,特列都不允许的就只好按10.3.1做了.我就这么理解的.
回复
10楼
谢谢
我现在有事情,没有时间看有机会在聊
回复
11楼
还有给水排水2003.3期P90
姜文源的对喷规的四点意见(上)
在线资料里就有
回复