楼梯口的安全出口标志灯是不是需要单独的回路?
owlbear
owlbear Lv.2
2006年11月01日 18:45:53
来自于照明工程
只看楼主

需要在楼梯口加上安全出口标志灯,请问此类的消防应急灯是不是一定需要单独的回路供电。我就两个楼梯,相隔还比较远,如果单独拉回路的话似乎浪费了。还有,如果单独拉回路的话脱扣电流该怎么选择?小弟刚开始做设计不久,盼高人们指点。

需要在楼梯口加上安全出口标志灯,请问此类的消防应急灯是不是一定需要单独的回路供电。
我就两个楼梯,相隔还比较远,如果单独拉回路的话似乎浪费了。还有,如果单独拉回路的话脱扣电流该怎么选择?
小弟刚开始做设计不久,盼高人们指点。
免费打赏
zh_yingyu
2006年11月02日 09:23:44
2楼
应急照明灯和一般照明灯不能同回路,因此安全出口灯即使只有1只,也必须单独拉回路,此时基本不会过载,用微断10A的就可以了,防止短路
回复
owlbear
2006年11月02日 12:49:46
3楼
明白,谢拉!
回复
zzhspeed
2006年11月02日 19:59:15
4楼
对,必须单独回路,但是吧,可以跟普通照明共管敷设,没人说。
回复
icesnowabc@co163
2006年11月03日 13:14:21
5楼
消防应急照明是一种安全投资,是不能以浪费为理由的,就好象施工人员要天天戴安全帽.
回复
by110
2006年11月03日 19:50:59
6楼
应急照明怎么能和照明共回路呢
本来就是应急
回复
cwj030511
2006年11月03日 21:07:55
7楼
应急一类的必需单独一个回路,而且必须要穿三根线,也就是一定要有接地!
回复