Mbua 逆时针和顺时针钢筋面积不一样 请问为什么
天天画不累
2012年05月03日 13:09:09
只看楼主

如题。计算一级框架梁时由配筋面积求弯矩时在计算梁左端逆时针是要加 楼板相关范围内的钢筋,在计算梁右端时不加楼板钢筋请问为什么[ 本帖最后由 czhmcl 于 2012-5-3 13:10 编辑 ]

如题。计算一级框架梁时由配筋面积求弯矩时
在计算梁左端逆时针是要加 楼板相关范围内的钢筋,在计算梁右端时不加楼板钢筋请问为什么

[ 本帖最后由 czhmcl 于 2012-5-3 13:10 编辑 ]
免费打赏
h123_123456789
2012年05月03日 16:48:44
2楼
楼板钢筋不收拉。
回复
lnna
2012年05月03日 17:25:14
3楼
左右端受拉钢筋位置不一样啊,如果顺时针弯矩,那左端就是梁底钢筋受拉,右端就是梁顶钢筋受拉(此时要考虑相关范围板钢筋的影响)
回复
nestpitty
2012年05月03日 22:29:20
4楼
方向问题,左边逆时针刚好楼板在受拉区,而此时右边楼板在受压区,不起作用
回复
天天画不累
2012年05月04日 09:55:43
5楼
谢谢大家明白了。

后来我自己也想明白了
回复
jianqiao148
2012年05月04日 11:56:15
6楼
石混凝土规范吗,逆时针和顺时针的怎么不一样了,大家能否给与讲解
回复
jsf613
2012年05月07日 10:01:30
7楼
理解的比较正确
回复
limin369
2014年03月11日 21:25:34
8楼
嗯,逆时针左端顶受拉,考虑楼板钢筋,右端底受拉,不考虑楼板钢筋
回复
jzy_123456
2014年03月11日 21:44:00
9楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
kelvintmzxco188
2014年03月12日 10:49:13
10楼
楼主非常感谢,谢谢你的无私奉献
回复

相关推荐

APP内打开