请教各位
dick_h
dick_h Lv.2
2006年11月01日 16:38:28
只看楼主

现有3台变压器10/0.4kv,容量分别是1600,1600,2500KVA,甲方希望只用1台10kv的开关柜对其供电,并且提出不考虑停电范围扩大的问题。请问能不能这样做?对高压元件和高压柜有什么特殊的要求吗?

现有3台变压器10/0.4kv,容量分别是1600,1600,2500KVA,甲方希望只用1台10kv的开关柜对其供电,并且提出不考虑停电范围扩大的问题。请问能不能这样做?对高压元件和高压柜有什么特殊的要求吗?
免费打赏
mjia
2006年11月01日 17:06:57
2楼
我想开关柜到变压器的电缆不好做吧
回复
yryrr
2006年11月01日 17:58:48
3楼
天啊,怎么感觉用一台高压柜对3太变压器不太可能,总觉得不安全,要坚持自己的观点,别总是甲方说怎么样就怎么样哎,
做技术的就要坚持小原则的昂.
回复
yhb2313
2006年11月01日 18:52:42
4楼
整组高压柜要改造,而且高压出线柜要增加,要做3只出线柜。
回复
fanchunjie0224
2006年11月01日 21:00:59
5楼
不可想象的事情.
回复
powerxp001
2006年11月01日 21:15:43
6楼
千万不要这样做,,变压器没保护,出了问题,先找设计的责任.
回复
liuyani-001
2006年11月02日 09:44:19
7楼
学习
回复
goldplane@co163
2006年11月02日 11:06:09
8楼
业主为了省钱,什么都想的出来,设计要坚持原则!
回复
zzhspeed
2006年11月02日 11:16:52
9楼
好像不太可以,变压器前端也需要保护
回复
tely-007
2006年11月02日 11:56:26
10楼
不行的,高压一个开关多大?一个柜子里能装下3个?还是业主想一个开关带三个?我想但从开关的容量来说没问题,但是。。。。。。!!!!
回复
酷客
2006年11月02日 12:29:42
11楼

t同意
回复

相关推荐

APP内打开