五层建筑。分东西两部分,用伸缩缝分割。西部分一二层为商店,三~五层为住宅,东半部分一~五层皆为办公,整个建筑体积超过10000m3。按照规范应设消火栓,但是单元式住宅部分如何设?
五层建筑。分东西两部分,用伸缩缝分割。西部分一二层为商店,三~五层为住宅,东半部分一~五层皆为办公,整个建筑体积超过10000m3。按照规范应设消火栓,但是单元式住宅部分如何设?
2楼
按综合楼设计。单元式住宅部分可在楼梯平台和楼层上设置。
回复
3楼
同意楼上
回复
4楼
楼上什么意思
必须保证同层相邻的两支水枪到达室内任何地方
回复
5楼
都要设,建筑物定性为综合楼考虑,无论其内部功能如何,各层均应设消火栓
回复
6楼
住宅部分没有必要每层设两个吧!
回复
7楼
同意peigh的意见
回复
8楼
必须保证同层相邻的两支水枪到达室内任何地方 ?
这只是高规的要求
回复
9楼
必须保证同层相邻的两支水枪到达室内任何地方 ?
这只是高规的要求
GBJ16-87第8。6。2设消防给水的建筑各层均应设消火栓
回复
10楼
西部分一二层为商店,三~五层为住宅,东半部分一~五层皆为办公
同意wwhh33的意见
我认为各层均应设消火栓,只是住宅部分箱体可以相应小些
回复
11楼
我刚发的图,5层单元住宅带底商,我只把商铺设置了消火栓系统~我理解规范的意思,6层以下带底商的住宅不用设置消火栓,请个为高手指点!
回复