关于蒸汽供热的计算
stable
stable Lv.2
2006年11月01日 11:48:27
来自于采暖供热
只看楼主

刚接触供热,不会计算下面这个蒸汽初参数0.8MPa 300oC .距离热用户大约1000米,,使用89*3.5的管道能否满足1.5万平方米的供热,用户使用水-汽交换器得到热水大约的估算一下就可以,怎么估算呢?------------------------------- 兄弟发贴写个好标题吧,节约大家的时间。--shigu

刚接触供热,不会计算下面这个
蒸汽初参数0.8MPa 300oC .距离热用户大约1000米,,使用89*3.5的管道能否满足1.5万平方米的供热,用户使用水-汽交换器得到热水

大约的估算一下就可以,怎么估算呢?
-------------------------------

兄弟发贴写个好标题吧,节约大家的时间。--shigu
免费打赏
fanxiaoqi
2006年11月01日 21:25:19
2楼
请把你的问题和邮箱,我明天大致给你算一下回给你。我的邮箱为fanxiaoqi@vip.sina.com
回复
gongguanglong
2006年11月01日 22:09:49
3楼
没问题。
回复
stable
2006年11月02日 07:21:08
4楼

十分感谢啊,我给你发信了,邮箱stableboy@163.com就是
回复
ouyangd
2006年11月03日 13:36:24
5楼
1.5万平方米的供热,大约需要1.5T/H的蒸汽;过热蒸汽参数0.8MPa、300oC,用89*3.5的管道输送,流速为25.6m/s,比摩阻308Pa/m;距离1000米压降为0.3MPa左右,保证供热应该没问题。
回复
ywj44
2006年11月11日 12:35:49
6楼


可否和我联系一下,关于蒸汽的问题想向你请教,13337799418  给我短消息也可 拜托!
回复
xuhao325
2006年11月11日 19:53:32
7楼
如果觉得没把握,可以将后段管径加大,毕竟蒸汽参数有波动,不会老在这一数值
回复

相关推荐