泵应该设在回水上?
mage780705
mage780705 Lv.12
2006年11月01日 11:47:25
来自于采暖供热
只看楼主

请教一个弱智型问题:锅炉房或换热站内,泵一般都是加在回水管上吗?供水管上为什么不行,不知道各位高手是怎么理解的,请帮助解惑。

请教一个弱智型问题:锅炉房或换热站内,泵一般都是加在回水管上吗?供水管上为什么不行,不知道各位高手是怎么理解的,请帮助解惑。
免费打赏
dzf1999
2006年11月01日 12:46:02
2楼
闭式系统泵在回水,开式系统泵在供水
回复
sjzlxb
2006年11月01日 14:03:36
3楼
设在回水泵向换热器压水,这样,换热器承受的压力大。泵设在供水从换热器抽水,换热器承受的压力小
回复
bowyorzhui
2006年11月01日 15:40:05
4楼
这个你要根据你的整个水系统来确定循环水泵应该设在供水管段还是回水管段上。把系统的水压图画出来,就可以知道系统各处的压力,根据设备承压、系统安全等因素自然就可以确定循环水泵的位置了。
回复
bowyorzhui
2006年11月01日 15:43:37
5楼
实际上,如果经常作这些东西,这个各处的压力是很明白的,主要是锅炉啊,换热器处的承压了,你把你自己做过的东西的水压图画一画很清楚的啊。
回复
mage780705
2006年11月02日 18:26:22
6楼
哦,以前不知道,看了个位高手的回贴,懂了不少,真是谢谢了,清楚了。
回复
lovemydog
2006年11月02日 21:29:14
7楼


支持!画下水压图,就可以看出来了嘛
回复
j88512730
2006年11月03日 09:15:53
8楼
水泵加在系统的回水,主要是为了保证水泵向锅炉供水,而不是从锅炉中抽水出来,进而保证锅炉运行时满水状态
回复
hhhttx
2006年11月03日 10:33:39
9楼
泵在闭式系统应加在回水.我认为主要是防止起化,造成泵的汽蚀.影响运行.
回复

相关推荐

APP内打开