求教:稳高压系统和临时高压系统设置原则?
zzhoudong
zzhoudong Lv.2
2012年05月02日 23:04:01
只看楼主

求教:稳高压系统和临时高压系统设置原则? 俺是新手,请教一个问题:稳高压系统和临时高压系统设置原则是什么呀?就是什么时候用稳高压系统,什么时候用临时高压系统? 非常感谢您的指点。

求教:稳高压系统和临时高压系统设置原则?


俺是新手,请教一个问题:稳高压系统和临时高压系统设置原则是什么呀?就是什么时候用稳高压系统,什么时候用临时高压系统?
非常感谢您的指点。
免费打赏
cb
2012年05月03日 10:50:22
2楼
稳高压系统只有上海地方消防规范中才有,危险级别不高的建筑使用稳高压系统可以省去高位消防水箱

稳高压系统适用于任何工程,所以说任何项目,做临高压系统,都不会错
回复
xwjie
2012年05月03日 11:32:31
3楼
同意楼上意见
回复
zzhoudong
2012年05月03日 20:48:51
4楼
非常感谢,也就是说:
设计成临时高压系统的工程也可以设计成稳高压系统,设计成稳高压系统的的工程也可以设计成临时高压系统。
我可以这么理解吗?
回复
若水
2012年05月03日 22:36:42
5楼
不是你那样理解,二楼的意思是说,临高压系统适用于任何项目,常高压系统的要在有条件的情况下才采用
回复
jx_denis
2012年05月04日 13:54:19
6楼
临时高压是建筑设计防火规范叫法,稳高压是石油化工企业防火规范叫法。两本规范互不承认。根据项目使用哪本规范来确定使用什么系统。
回复
kdl0519
2012年05月04日 14:58:54
7楼
对于高层来说,稳高压系统还是很难保证的。
回复
fufangrenyi
2012年05月06日 23:09:23
8楼
1、上海水灭火规范规定,24米以下(多层)做稳高压系统可以不设高位消防水箱,24米以上(高层)要设高位消防水箱。
2、稳高压一般有稳压泵(1L)及气压罐,以及三个压力开关,可以自动启动消防主泵,详国标98S205 消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)。临时高压需要启动消火栓箱内的消防按钮才能启动消防主泵。
3、稳高压系统要注意气压罐的四个压力值,输出压力加高差,分区最底部消火栓压力不能超1MPa。
4、另外还有增压泵系统,喷淋增压泵流量不大于1L/s,消火栓不大于5L/s。工作原理与稳高压系统类似,每个压差不小于5米,在超高层应用中对分区的影响稍小,但如果不带气压罐,则泵启动频繁,国内设备达不到要求,不常用。
回复
song15157
2012年05月07日 15:15:35
9楼
稳高压系统只有上海地方消防规范中才有,危险级别不高的建筑使用稳高压系统可以省去高位消防水箱

回复
haaaa7772006
2012年05月08日 09:28:04
10楼
回复:
1.稳高压供水只有在高位水池方便设置的情况下可以考虑采用。
2.临时高压通常在单体中经常采用的设计方案。
回复
bcel-zy
2012年05月08日 15:57:05
11楼
上海市的地方标准有稳高压概念,火力发电厂与变电站设计防火规范也有这个概念,我感觉好像比较重要的一点是强调电源的可靠性,比如要设柴油机泵作为备用,以及热电厂本身电源有可靠保证。我想在这个前提下才能考虑稳高压系统吧,最关键的是要让当地消防局认可才行。