消防集水坑的详细计算在那本书或者规范上有啊?

消防集水坑的详细计算在那本书或者规范上有啊?
免费打赏
小土熊宝贝
2006年11月02日 10:50:30
2楼
我自己找到了1在给排水规范里呵呵
回复
visevesa
2006年11月02日 10:59:18
3楼
查高层民用建筑设计防火规范的6.3.3.11排水井容量不小于2.0m3,水泵出水量不小于
10L/S
回复
suiyh1010
2006年11月02日 13:06:23
4楼
这个没计算公式。对于这个2立方我是这样理解的:

规范同时规定了2立方和10L/S这两个最低限制。
我一般是按照10L/S这个数据,按照5分钟的流量反推集水坑的有效容积,即10×5×60=3立方。

所以我做的工程,电梯井集水坑的容积一般是3立方,如果做了2立方,还是要受到GB50015中4.7.8的限制,避免麻烦。
回复
小土熊宝贝
2006年11月02日 16:23:55
5楼
谢谢大家这么热心!  谢谢!!    启泵和停泵水位你们是怎么确定的? 还是根据泵来确定?
回复
qingxiuzi
2007年04月27日 09:28:14
6楼
我也想问问启泵和停泵水位你们是怎么确定的? 还是根据泵来确定?水坑深度怎么确定?1米深够不够?
回复
ninglili1982
2007年04月27日 14:16:00
7楼
有人知道垃圾站的集水坑怎么设置吗? 求教
回复
dodo56
2008年03月18日 21:35:17
8楼
地下室用于事故排水的坑可以深1米
用于下沉庭院等的生活污废水的水深需要计算GB50015-2003----4.7.8
回复
gdxz2009
2009年09月25日 09:56:17
9楼
谢谢 人多力量大 我选择了排到地下室的集水坑内
回复