求解:关于三相平衡计算电表箱功率
okypete
okypete Lv.3
2012年05月02日 16:29:00
只看楼主

是不是要通过将各回路较均匀的分在三相上,就此图能说说最后电表箱要给多大功率?[ 本帖最后由 okypete 于 2012-5-2 16:31 编辑 ]

QQ截图20120502162705.png
是不是要通过将各回路较均匀的分在三相上,就此图能说说最后电表箱要给多大功率?

[ 本帖最后由 okypete 于 2012-5-2 16:31 编辑 ]

QQ截图20120502162705.png

免费打赏
anyongtao
2012年05月08日 10:56:23
12楼
好好学习天天向上
回复
chavey
2012年05月08日 15:45:55
13楼
进来学习下!
回复
imenter
2012年05月08日 20:24:33
14楼
三项的总功率为单相最大负荷乘以3。如果按楼主的图来是住宅的话,应该是6*3*4=72KW。
回复
gsjqqxy
2012年05月08日 22:50:05
15楼
从图上看,最大一相的负荷共四个回路,每个回路都是6KW,则最大相负荷为6*4=24KW,最大相负荷乘以3就是该箱子的安装总功率,即为24*3=72KW。按照《建筑电气常用数据》(04DX101-1)中第3-16页,按三相配电计算时所连接的基本户数为12户时,需要系数为0.95,则该箱的计算功率为72*0.95=68.4KW,计算电流为68.4/1.732*0.38*0.9=115.47A。我这样计算不知道对不对?
回复
yamahaya
2012年05月09日 09:20:57
16楼
呵呵 你这40kW是咋来的?
回复
okypete
2012年05月14日 10:16:29
17楼
我就是这样算的。最大一相应该是22KW。6+6+4+6吧
回复
okypete
2012年05月14日 10:17:45
18楼
是安置房,户型比较小。
回复

相关推荐

APP内打开