本建筑为5层三星级宾馆,高度20.1m在《建规》中8.7.1中六条规定:设有空气调节系统的旅馆的走道、办公室、餐厅、商店和无楼层服务员的客房应设自喷。那本建筑内的烹饪间,备餐间,门厅,多功能厅,会议室那个部位需要设呢?门厅高度为8.4m设有楼层服务员的客房还有必要设自喷吗?如果需要设那种类型的喷头,客房内的每一处都要保护到吗?

本建筑为5层三星级宾馆,高度20.1m
在《建规》中8.7.1中六条规定:设有空气调节系统的旅馆的走道、办公室、餐厅、商店和无楼层服务员的客房应设自喷。
那本建筑内的烹饪间,备餐间,门厅,多功能厅,会议室那个部位需要设呢?门厅高度为8.4m
设有楼层服务员的客房还有必要设自喷吗?如果需要设那种类型的喷头,客房内的每一处都要保护到吗?
免费打赏
zhanghui9828
2004年04月15日 08:41:47
2楼
怎么没有大虾发表观点呢?
回复
碧水
2004年04月15日 08:44:20
3楼
烹饪间,备餐间,门厅,多功能厅,会议室都要设
客房可以设一边墙型喷头
回复
siminece
2004年04月15日 09:09:23
4楼
除了厕所,都要设!
回复
zhanghui9828
2004年04月15日 15:29:35
5楼
门厅高度为8.4m也需要设自喷吗?
那规范上规定的具体部位还有什么用呢?
客房设边墙型的,客房内的卫生间边上的走道保护不到可以吗?
回复
1969yfj
2004年04月15日 16:31:54
6楼
客房内的卫生间边上的走道加一个
回复
xr-sz
2004年04月15日 19:28:13
7楼
客房宽3.6m内设一排喷头,超过3.6m设两排,你可看《技术措施》。siminece说得对,除厕所都要设。
回复
1969yfj
2004年04月16日 07:53:23
8楼
有客房专用喷头
回复
wyw1860
2004年04月16日 08:22:23
9楼
设有楼层服务员的客房没有必要设自喷
一个德州的工程,厕所也要设自喷,消防局的要求!
回复
伯大哥
2004年04月16日 12:37:47
10楼
厕所也要设?乱来。
设有空气调节系统的旅馆和综合楼的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房应设置自动喷水灭火设备。