我的电压降计算
jpr0814
jpr0814 Lv.2
2006年10月31日 18:00:24
只看楼主

我是这样计算的:用电缆额定载流量除计算电流再乘该电缆额定电流时的供电允许距离。下面举例说明一下,以便大家看的明白:例:负荷计算电流为25,功率因数为0.8,供电距离为200m,允许压降-5%。电缆要选择4以上的(包括4,考虑系数),计算4的供电距离如下:5%允许压降,额定电流下为L=1000*5/(I*1.971)=66.7m则该计算电流下4的供电距离为:L*38/25=101m;允许压降为-5%,如选用4的电缆最长可供L*(5+5)/5=202m(电缆长度)

我是这样计算的:用电缆额定载流量除计算电流再乘该电缆额定电流时的供电允许距离。

下面举例说明一下,以便大家看的明白:
例:负荷计算电流为25,功率因数为0.8,供电距离为200m,允许压降-5%。
电缆要选择4以上的(包括4,考虑系数),计算4的供电距离如下:
5%允许压降,额定电流下为L=1000*5/(I*1.971)=66.7m
则该计算电流下4的供电距离为:L*38/25=101m;
允许压降为-5%,如选用4的电缆最长可供L*(5+5)/5=202m(电缆长度)
考虑首尾接头及电缆中间冗余(具体情况决定)取0.9的系数,则4的电缆可供0.9*202=181.8m
所以不满足要求,如果只考虑压降因数应该选用6的电缆。
如有不同意见,请指正!
免费打赏
jpr0814
2006年11月15日 18:59:18
2楼
各位是怎么计算的?
发上来交流一下吧!
回复
铁牛66
2006年11月15日 19:12:14
3楼


则该计算电流下4的供电距离为:L*38/25=101m;

这38是什么参数呀!