微机型综保典型整定计算
yasifeng
yasifeng Lv.3
2006年10月31日 16:45:20
只看楼主

论文简介: 随着自动控制技术的发展,采用计算机技术实现其基本原理的微机智能型综合保护装置在公司得到了广泛应用,既不同于传统的电磁继电器,又不同于采用模拟电子技术的集成电路形式的继电器,因而有些功能的实现方式较以往也有不同,并且增加了一些传统继电器(如GL、DL)所不具备的功能。这样一来,使用新型综合保护装置在计算保护定值时遇到许多困惑,因为目前没有完整的保护整定计算的参考书。为了使大家对综合保护装置的整定计算有所了解和掌握,我结合过去整定计算的经验和有关综合保护装置的功能及保护整定计算的有关规定,对保护整定计算进行了总结形成此扁文章,不同厂家的保护装置对保护功能设置及各参数选择也许不同,但基本上大同小异。本文只对常用设备保护进行了论述及未对短路电流进行计算,仅供大家参考。

论文简介:

随着自动控制技术的发展,采用计算机技术实现其基本原理的微机智能型综合保护装置在公司得到了广泛应用,既不同于传统的电磁继电器,又不同于采用模拟电子技术的集成电路形式的继电器,因而有些功能的实现方式较以往也有不同,并且增加了一些传统继电器(如GL、DL)所不具备的功能。附件名:200610311162284320669.zip

文件大小:83K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
jj3618323
2007年08月05日 10:29:07
2楼
沙发,学习中,废话多,没办法
没积分
谢谢了
回复
damang125
2007年12月02日 09:16:54
3楼
收下了,先看了再说~~
回复

相关推荐