洁净室各状态点计算时经常碰到:循环风量很大(如:16500m3/h),冷负荷很大(如:95KW),湿负荷很小(如:0.0005Kg/s)。大家讨论一下送风状态点怎么定。给出你的计算值。
洁净室各状态点计算时经常碰到:循环风量很大(如:16500m3/h),冷负荷很大(如:95KW),湿负荷很小(如:0.0005Kg/s)。大家讨论一下送风状态点怎么定。给出你的计算值。
32楼
其实,不用管设计院怎么计算的。自己就按照正常的计算步骤计算。
先计算室内负荷,再根据室内负荷计算所需要的送风量。计算结果与通过换气次数计算的送风量做比较,取最大值为所需要的送风量。
然后再根据热湿比线和需要的送风温差确定送风状态点。
最后再根据室内外状态点,想办法将送风处理到送风状态点就OK了!
至于湿负荷较小,那就更好办了,不需要将空气处理到极低的露点温度,更甚至直接采用露点送风,不需要再热过程。
回复
33楼
风量(16500m3/h)*(混合点焓-室内等湿线与95%交点的焓)=制冷量
我认为以上的计算有问题,湿负荷几乎为0,根本不需要处理到露点温度,如果严格按室内负荷计算,系统负荷可降下来。
建议按32楼的,不要迷信设计院。
回复
34楼
正常的步骤计算是不错的。学暖通的人都知道。正如上面所讨论的,都是暖通的基本计算步骤
按正常步骤计算的数值却常常被设计院及某些空调生产厂家质疑(都说偏大,比如开始列出的案子,平均到每平方要超过1000多W)。
就是把碰到的问题,让大家讨论讨论。
回复
35楼
同意2楼的观点,顶一下!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
回复
36楼
仔细揣摩一下大胡子的解说,前辈的指教没有错的。
回复
37楼
二楼的就对
回复
38楼
大家也不要说楼主
感觉可能是楼主做的工程设计比较少
所以感觉比较惊讶
事实就是这样
非常赞同NK
回复
39楼
请楼主把所有参数列出来~~~比如新风量等
回复
40楼
是不是想偏了,不可能全新风的.
回复
41楼
洁净室常用的系统有
MAU+DC+FFU 或者 AHU+Hepa 等
回复