大家看看其中存在的问题?
liuzhaoge
liuzhaoge Lv.3
2006年10月31日 14:51:46
来自于工地图片
只看楼主

图片中的问题大家说说看

图片中的问题大家说说看

1162277505905.jpg

免费打赏
wmm05014017
2007年02月20日 22:10:53
22楼
马牙搓不是对的啊!3进3出!不过质量是差了点!水泥太少吧!
回复
yaojifengyao
2007年02月21日 14:53:02
23楼
一楼:构造柱的马牙茬应五进五收,浇捣的不密实二,三楼:窗台板应至少伸入120mm
回复
wooxxx
2007年02月26日 16:48:28
24楼
从附近的建筑分析,图示强体应为非承重填充隔墙。
墙体砌筑、构造柱、窗台板混凝土浇筑成这个样子,充分说明施工管理存在严重问题。
操作的工人自身水平不高也是一方面,但施工管理人员不在施工过程中加强管理,强化质量意识,最终导致图片中发生的问题。
回复
jia444555
2007年04月17日 10:56:10
25楼
一丁先生的讲解很好,有助于大家学习\进步.希望大家能够积极讨论.
回复
zhanght_16
2007年11月17日 16:23:13
26楼
i学习了,顶一下!
回复
wjjgsj
2007年11月17日 21:30:04
27楼
一楼的图片有些怪异,不知道的还以为前面的高层是个模型。
回复
ytxs
2007年11月19日 16:06:54
28楼
一丁 老师讲的很好,学习。
回复
huobaoxiaokang
2007年12月01日 08:48:21
29楼
混命土振捣不严密!马牙茬与墙就没接触好!
回复
xgj51886
2007年12月08日 21:29:29
30楼
唉,这样的工程和工程的管理人员有着很大的关系啊!要好好的整改了啊!
回复
bin_803
2008年04月15日 21:55:22
31楼
问题前面都讲的比较到位了,看了真是让人触目惊心,施工方的管理哪去了,各级的检查又哪去了????/??//