12楼
从照片背景上看可能还是哪个高层建筑的填充墙构造柱,
位置可能是在阳台分户墙端部,虽然后砌墙构造柱浇筑混凝土不太方便,
但这一看就晓得振动棒根本没伸下去,所以才导致混凝土浇筑不密实;
第二、三张可能是窗台的现浇带,看样子可能是后加上去的.
回复
13楼
这都是些什么玩意,马上下通知单,立即整改,并罚款。
回复
14楼
第一张照片上的问题是:马牙槎组砌错误,构造柱浇筑不密实,脚手眼设置错误;
第二张照片上的问题是:压顶浇筑不密实,具体压顶厚度是否符合设计要求,那就不清楚了;砖体砌筑灰缝大小好像不均匀,未做到横平竖直;
第三张照片上的问题是:窗台压顶设置错误,一般是从墙体里面预留钢筋和压顶钢筋连接,或者是压顶浇筑完成后再进行上面墙体砌筑,从来没有看到过这样的做法。
回复
15楼
同意楼上意见。强烈要求各位行家分析错误,提出处理意见。
回复
16楼
现在北京都不用粘土砖了,至少地上部分不用
回复
17楼
确实呀,现在很多小的不正规的队伍都干得比这个好多了
回复
18楼
对1楼图片的4点意见
回复
19楼
对第2图的意见
回复
20楼
对第3图的意见
回复
21楼
看到楼主的图片,我才知道什么是豆腐渣工程!愤慨!严厉谴责!
回复