各位大师.能不能把变压器.及高压柜.低压柜.放在一间房子.变压器是用干变.高压柜里开关是用真空开关.低压柜用GCK柜.行不.全无油设备.行不.
各位大师.能不能把变压器.及高压柜.低压柜.放在一间房子.变压器是用干变.高压柜里开关是用真空开关.低压柜用GCK柜.行不.全无油设备.行不.
12楼
对于使用无油的设备,应该没有限制的
回复
13楼
放在一个房间里没有问题,保证设计好距离就可以,并不是很麻烦
回复
14楼
没有问题!距离要足!变压器要有遮栏!
回复
15楼
现在很多轻钢结构工业厂房,大多设计把高压柜 、变压器、低压柜放在一起,这样一定程度上也节约资金。
回复
16楼
那是太多了,必须加回路。对台式电脑而言,每台的额定漏电电流约3.5mA,而且规范规定漏电断路器的额定不动作电流应大于线路的2倍,额定漏电动作电流又是额定不动作电流的2倍,也就实说,一个30mA的漏电开关可以带的负荷漏电电流不能超过30/(2*2)=8.5mA,也就是不到3台台式机。但由于实际上台式机的漏电往往不会达到3.5mA,而且还有一个4倍的裕量范围,一般30mA的漏电开关可带5~6台电脑。另提醒:现在漏电开关(断路器)名称为剩余电流动作断路器。
回复
17楼
我想还是和设备的多少有关系吧,如果少的话,应该没有问题,但是如果多,那不是给结构找麻烦,有条件的话把高压柜分出去。
回复
18楼
放在一起用时没问题的,干式变压器有防护外壳保护,安全距离足够,也不用加什么遮拦,且干变属免维护型的设备。
回复
19楼
高压柜,干式变压器及低压开关柜可以放在一个房间布置,满足安全距离就行.建筑电气图集就有这样布置的各种例子.
回复
20楼
规范允许高、低、变同室布置,现在基本上所有的变配电设备都是铁皮壳的,早就超出IP3X的标准,所以全部可以贴临布置,而且没有台数要求
回复
21楼
放心做,楼主的情况没什么的,只要你的设备防护等级都够就可以的。
回复