各位大师.能不能把变压器.及高压柜.低压柜.放在一间房子.变压器是用干变.高压柜里开关是用真空开关.低压柜用GCK柜.行不.全无油设备.行不.

各位大师.能不能把变压器.及高压柜.低压柜.放在一间房子.变压器是用干变.高压柜里开关是用真空开关.低压柜用GCK柜.行不.全无油设备.行不.
免费打赏
飞影道人
2006年10月31日 14:58:55
2楼
没问题,保持规范要求的距离和绝缘等级
回复
bqg
2006年10月31日 15:09:07
3楼
楼主所说的没有问题.,现实中有大量工程案例就是这样做的.只是如楼上所说,注意规范要求的安全操作距离即可.
回复
zh_yingyu
2006年10月31日 16:30:48
4楼
看你高压柜有多少台了。规范中是这么说的:当高压配电柜的数量在6台以下时,可以放在一个房间内。但仍然要保证各柜体防护等级在IP30以上。
回复
liangzhu929
2006年10月31日 20:01:36
5楼
嗯 实际上是可行的,可是如果有条件房建没有限制的话最好还是分开放。安全第一
回复
hero206
2006年10月31日 22:25:08
6楼
没问题,分开更好
回复
tangshuhua
2006年11月01日 09:55:26
7楼
没有问题,现场有不少是这么做的,如果外科有防护等级IP4X的话,就更安全了。没有的话,按规定保持电气安全距离。
回复
zzhspeed
2006年11月01日 11:14:56
8楼
现在绝大部分单体建筑变配电室都是这么做的,放心使用。
回复
zhongmx
2006年11月01日 11:33:35
9楼
是呀,以前做的好多工程都是放在一个配电室内的.
回复
herolis
2006年11月01日 12:49:36
10楼
可以,现在很多工程是这样做的。
当然,有条件的话分开最好。至少把变压器单独设在一个屋子里。
回复
zshzh81
2006年11月01日 14:43:39
11楼
没问题,我们这常这么干,当然操作距离要保证!