12楼
最好在结构设计说明中指不经过设计方同意,用户不得擅自改变房屋用途,不得擅自增加隔墙!
最好按照永久荷载输入!
回复
13楼
老大想拆除墙体,想怎么拆就怎么拆,你能不让他拆?此时荷载还能按恒载考虑?
回复
14楼
我也是按永久荷载算的,根据荷载规范框架结构上的砌体墙应是永久荷载。
回复
15楼
一般是按恒载输入的,但是有的填充墙可能随便拆,这样就要折算荷载了,当隔墙位置可以灵活布置时,非固定隔墙的自重应取每延米长墙重的1/3作为楼面活荷载的附加值计入,附加值不小于1.0KN/M2
回复
16楼
混凝土框架上的填充墙是按照恒荷载输入的,这在荷载规范里其中明确规定对固定隔墙的荷载应按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延米长墙重(KN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(KN/m2)计入,附加值最小不得小于1.0KN/m2.
我们都是按照恒荷载输入的
回复
17楼
永久荷载
回复
18楼
填充墙是按照恒荷载输入的
回复
19楼
应是永久荷载.
回复
20楼
同意8楼意见
回复
21楼
应该按照恒载输入,这些荷载都是不可变的,而且不会轻易拆除
回复