混凝土框架结构上的砌体墙是永久荷载还是可变荷载?
garlic19810705
2006年10月31日 13:44:28
只看楼主

如题,谢谢

如题,谢谢
免费打赏
sunshine8299
2006年10月31日 14:47:03
2楼
我是按照永久荷载输入的,毕竟虽然是维护结构也能总拆着玩的不是?
回复
huangbaizeng
2006年10月31日 16:49:55
3楼
``````````````````
我是有点无语````````
回复
兔子怪
2006年10月31日 19:42:41
4楼
当然是恒荷载,填充墙都是按照恒荷载输入的!
回复
lawrence-qian
2006年10月31日 20:08:08
5楼
按常规,填充墙都是按照恒荷载输入的!
但是也有人把中间隔墙按装修活荷载输的也有.
要按具体输吧.
回复
suhuayin
2006年11月01日 10:09:05
6楼
建筑图上的砖砌体荷载按横载输入,装修部分的轻质隔墙按活载考虑。
回复
sxl2108025
2006年11月01日 12:37:55
7楼
5楼正确.
回复
bzh2005
2006年11月01日 14:44:55
8楼
混凝土框架上的填充墙一般都是按照恒荷载输入的。
荷载规范中表1.1注5中有明确规定对固定隔墙的荷载应按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延米长墙重(KN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(KN/m2)计入,附加值不小于1.0KN/m2.

回复
大林
2006年11月01日 16:16:38
9楼
根据荷载规范框架结构上的砌体墙应是永久荷载。
回复
szc2363
2006年11月01日 17:40:47
10楼
如果建筑图上有墙体,按恒荷载输入,如果建筑图上没有墙体,应考虑后装修荷载,在结构说明中注明后填充墙的允许荷载。
回复
mayong301301
2006年11月01日 18:50:01
11楼
我也是按永久荷载算的