【请教】刚性接口混凝土管道基础必须要采用混凝土条形基础吗
xiaoqiangzz
2012年05月01日 14:12:33
只看楼主

刚性接口的(钢筋)混凝土管道基础必须要采用混凝土条形基础吗?仅仅是为了避免不均匀沉降吗?对于土质较好的不能用沙石基础或土弧基础吗?期待高手回答~~

刚性接口的(钢筋)混凝土管道基础必须要采用混凝土条形基础吗?仅仅是为了避免不均匀沉降吗?对于土质较好的不能用沙石基础或土弧基础吗?期待高手回答~~
免费打赏
xiaoqiangzz
2012年05月01日 14:21:02
2楼
自己顶一下先~~~
回复
huangzhimin
2012年05月02日 09:04:29
3楼
可参见04S516 《混凝土排水管道基础及接口》总说明第5.6.3、5.6.4、5.6.5条有关规定及内容。
回复
xiaoqiangzz
2012年05月02日 09:47:10
4楼
这个我看过,但是具体施工时候有什么具体要求没?我这管道自带管座的。
回复
cmsgdarch
2012年05月11日 11:59:59
5楼
管基础设计除考虑管基土质外,还应考虑管顶荷载。
回复
xiaoqiangzz
2012年05月13日 09:20:19
6楼
无动荷载,对于刚性承插口的混凝土管道具体施工时候什么样?必须要用混凝土基础吗?谢~~~~~~~
回复
xyzypcd
2012年05月17日 21:45:38
7楼
不一定的!也可以做成砖石平基、块石平基、钢筋砼平基、砖负拱基础、混凝土复工基础、混凝土枕基等.