一家德资暖通企业的面试题,据说20多个硕士以上学历的面试者无一会答,请高手解答
具体内容不记得了,大概意思如下:
1、空调机组由喷淋段、表冷段、加热段、风机段组成
2、风机的风量为50000m3/h
3、室外空气温度为5度,湿度为40%
问题:要获得50000m3/h温度为20度,湿度为70%的空气需要多少冷量,多少热量,多少喷淋水?
2楼
感觉是不是 还有其他条件没有说全? 比如 喷淋水 的温度? 吸收系数?
回去在看看书.
回复
3楼
我觉得不需要冷量。而且应该是先加热,再喷淋。这题好像有问题
回复
4楼
冷量和热量都好算,喷淋水确实是不好计算
回复
5楼
根据已知条件查表,5度40%的工况,含湿量2.14g/kg,焓值10.43kj/kg
20度70%的工况,含湿量10.19g/kg,焓值46.05kj/kg
由于喷淋加湿为等焓加湿,因此需要计算气化潜热的热量。从20度70%点做等焓线与5度40%点的等湿线交于一点,该点温度为40.1度,计算50000*1.2*1.01*(40.1-5)/3600=591kw,50000*1.2*(10.19-2.14)/1000=483kg。
因此需要热量591kw,水量483kg。
不知道计算的是否正确。
回复
6楼
先试着 分析一下可能的 空气处理过程
先假定水的温度横定 18度 (看来只有通过高温水才能加湿进去)(理想化的情况下)
新风 从 W (5度 40% )
经过喷淋段 处理到 A (18度 95%) (理想化的情况下)
经过表冷段 处理到L(15.2度 95%, B点的等湿线和95%交点)
经过加热段 处理到B (20度 70% )
如果过程可行的话 冷量=Q(iA-iL)=135.77KW 热量 =Q*温差*1.01/1.2/3600=56.11KW
假定喷淋水吸收系数 5% ?(没有一点概念的假定)
所需要的 喷淋水=加湿量/5%=483KG/H /5%=9660KG/H
自己感觉有问题的的有. 18度的水和 5度 40%空气喷淋 能把空气处理到 什么状态?
此 空气处理过程 是否正确?
回复
7楼
如果是通过 喷淋 加湿 没有冷量 没有办法准确控制. 是否必须要通过冷排 处理到 露点才能准确控制.
看他的意思是 空调箱内部布置就是 "喷淋段、表冷段、加热段、风机段" 顺序不能边更 能变的话问题就简单拉. 再说此布置也 符合夏季工况.
回复
8楼
个人感觉 冷量和热量 也未必好算.
回复
9楼
对此过程的疑问 :
一 : 也是和 shengqianxiang 说的一样 先加热,再喷淋 可我感觉看他的意思是 空调箱内部布置就是 "喷淋段、表冷段、加热段、风机段"顺序不能边更 能变的话问题就简单拉. 再说此布置也 符合夏季工况.
二 : 喷淋加湿方式 是否能把空气 从 :"从20度70%点做等焓线与5度40%点的等湿线交于一点,该点温度为40.1度" 此点 处理到 要求的 20度 70% 可不是蒸汽加湿 好控制.
回复
10楼
题目中有个明显的错误,没有说明喷淋是自循环还是直排式,如果是自循环的,喷淋水量为加湿量的2倍即可,如果是直排式的,喷淋水量为加湿量的10倍。