L剪力墙可以贴着墙边开洞吗?
robben1981
robben1981 Lv.4
2006年10月31日 13:15:36
只看楼主

1.好象要有个300的要求,不知道在哪本规范上?

1.好象要有个300的要求,不知道在哪本规范上?
免费打赏
zb001
2006年10月31日 17:14:09
2楼
1.见抗规第6.1.8条中的第4条之规定:抗震墙洞口宜上下对齐,洞边距端柱不宜小于300mm.
2.见李国胜先生主编的《多高层钢筋混凝土结构设计中疑难问题的处理及算例》第105页中洞边距端柱边的距离不宜小于墙厚的2倍,开洞面积不宜大于墙面积的1/6!
回复
meirugang
2006年10月31日 18:33:02
3楼

搞不懂那个墙边?
L形的角部吗?那里最好不开洞!那里抗扭不足!
回复
bzh2005
2006年11月01日 11:29:58
4楼
规范规定是不宜开洞,而且还规定了L型墙肢洞口至端柱的距离,但是实际工程中因为建筑要求不可能完全满足规范要求,所以在该部位应按实际情况给与加强,增设端柱或加厚墙体。对于设置在角部的L墙最好满足规范要求,否则对高烈底地区抗扭很难满足,而且墙肢容易超筋。
回复
mnj66
2006年11月02日 09:43:31
5楼
在高层建筑中都可以开转角窗,L剪力墙贴着墙边开洞也就无所谓了。
现在的“建筑大师”们让结构很无奈啊!
回复
robben1981
2006年11月02日 13:21:45
6楼
计算上都没问题,关键是自己怕怕的
回复
bora_bora_bora
2006年11月14日 14:41:05
7楼
pkpm计算剪力墙结构时,如果贴墙边开洞,最后的图形会自动生成一个静长为300的垛,为了计算与实际相符,最好与建筑协商留垛
回复
zhtdabao0001
2006年11月14日 15:16:40
8楼
墙边300范围内有暗柱,所以不宜开洞!完毕.
回复
gj961
2006年11月19日 13:27:11
9楼
在建筑需要的前提下是可以在L形墙边开洞的,但要按一字剪力墙验算稳定以及作相应的构造加强