请问各位大虾药厂印刷:干法复合机、药用铝箔涂布机、六色凹版印刷机车间是不是需要排热等排风要求?
请问各位大虾药厂印刷:干法复合机、药用铝箔涂布机、六色凹版印刷机车间是不是需要排热等排风要求?
2楼
怎么没人做过啊,自己顶一下!!!!!
回复
3楼
我来顶下!
这些设备会产生难闻气体,是需要排风的。新风要考虑稀释难闻气体作用,排风量肯定比仅满足人员新风用量要多。
排热就要看设备散热量了,查查相应设备散热量,如果不大就没必要设局部排热了
回复
4楼
谢谢楼上的回答。
回复
5楼
新风直接从室内取还是专门设补风管道,补入新风是否要经过净化?
回复
6楼
即使是从室内取风也是经过净化的,如果有洁净要求,整个房间都应该处于正压,设备的排风一般很大,我的意思是如果从室内去就要经过机组的净化及冷热处理,如果从室外去,在印刷机的局部是不是可以直接用室外风,还是室外风就不需要净化了,或者只经过净化但不经过冷热处理,那样不是能节约点能量吗.
回复