有一台在GCK柜,馈线柜中一抽屉单元(400型250A),在电流为100多安开始嗡嗡响,此时测量N线电流跟相线跟不多大,已了开关、接插件,拧紧了螺丝,都不起作用,为何?请高手指点!!
有一台在GCK柜,馈线柜中一抽屉单元(400型250A),在电流为100多安开始嗡嗡响,此时测量N线电流跟相线跟不多大,已了开关、接插件,拧紧了螺丝,都不起作用,为何?请高手指点!!
2楼
高手快进来看啊,解决问题啊!
声音大不大?正常抽屉柜是有些声音的,太大就不对了!
回复
3楼
差不多跟1250KVA的变压器声音一样了,可是该配电室并未放置变压器啊:-(,而且抽出后就不再响了
回复
4楼
高手啊,提提建议也行啊!
回复
5楼
我是菜鸟,随便说说
这中原因好象很多,以前也碰见过,其原因就不好找了,应该和元器件有关系吧。比如什么东西的线圈有问题?
回复
6楼
抽屉里的开关都换了三个,都是一样的情况,还有什么可能性?高手们提提建议啊
回复
7楼
估计是安装板或者抽屉上面有问题,或者没有打好?开关里面有分励或者失压类的线圈吗?
回复
8楼
瞎说两句
如果本台出线柜上的其他抽屉不响,那问题一定出现在这个抽屉上,开关换过了也应该没什么问题,我想还是抽屉的一次插件与柜体下引母线的接触不够紧密,或者抽屉安装不够水平,导致通过不大的电流时和抽屉的某些部分产生共振
回复
9楼
建议把抽屉面板打开,然后投上电仔细听下什么部位发出的声音,逐个的判断。应该不难吧!
回复
10楼
互感器或其他什么元件没固定好。
回复