标准层模型试算问题
chenhuadong1025
2012年04月30日 19:26:45
只看楼主

请教标准层模型试算时的方法和要点 我现在手上一个工程,地下两层,地上8层,加一个阁楼和坡屋顶(结构采用异形柱框架剪力墙),一共12个自然层(2+8+1+1)。我模型是这么试算的:建一个标准层,板厚取120,楼面荷载为恒1.5(自动计算板自重)+活2.0,梁线荷载统一取6,组装12层。求教:我这样的荷载取值是不是正确,还有我的组装12层是不是正确。 因为我试算之后,很多异形柱的轴压比都满足不了,我怀疑我的荷载取大了,或者层数取多了。

请教标准层模型试算时的方法和要点
我现在手上一个工程,地下两层,地上8层,加一个阁楼和坡屋顶(结构采用异形柱框架剪力墙),一共12个自然层(2+8+1+1)。
我模型是这么试算的:建一个标准层,板厚取120,楼面荷载为恒1.5(自动计算板自重)+活2.0,梁线荷载统一取6,组装12层。

求教:我这样的荷载取值是不是正确,还有我的组装12层是不是正确。
因为我试算之后,很多异形柱的轴压比都满足不了,我怀疑我的荷载取大了,或者层数取多了。

求高人指点,你们在模型试算时是怎么操作的。比如梁线荷载怎么处理?

跪谢